预应力管桩上浮多少算不合格?
qq490274041
2016年12月19日 09:44:51
只看楼主

被审图办提了一个 给出桩上浮量控制标准。找了半天资料没发现这个标准。可有哪位知道,麻烦告诉下。。谢谢。

被审图办提了一个 给出桩上浮量控制标准。找了半天资料没发现这个标准。可有哪位知道,麻烦告诉下。。谢谢。
免费打赏
jszxwsw
2017年02月09日 08:13:36
3楼
您好,我看到您的问题很久没有人来回答,但是问题过期无人回答会被扣分的并且你的悬赏分也会被没收!所以我给你提几条建议:

一,你可以选择在正确的分类下去提问,这样知道你问题答案的人才会多一些,回答的人也会多些。

二,您可以到与您问题相关专业网站论坛里去看看,那里聚集了许多专业人才,一定可以为你解决问题的。

三,你可以向你的网上好友问友打听,他们会更加真诚热心为你寻找答案的,甚至可以到相关网站直接搜索.

四,网上很多专业论坛以及知识平台,上面也有很多资料,我遇到专业性的问题总是上论坛求解决办法的。

五,将你的问题问的细一些,清楚一些!让人更加容易看懂明白是什么意思!

谢谢采纳我的建议! !
回复
qq490274041
2019年04月25日 01:12:52
4楼
还是木有人回答。。。
回复
大漠长风
2019年05月21日 16:04:41
5楼
上浮量不宜大于10毫米,不应大于20毫米。
回复
zq-cyt
2019年08月12日 17:03:59
6楼

管桩施工后,应检测上浮量。整个工程桩施工完毕后,应全数复压(或复打)确保承载力达到设计要求的2倍或以上。所以桩不能有上浮量。

回复
tt-ljq
2019年09月06日 16:01:06
7楼

理论上只要上浮都要处理

回复
蒋以华
2019年09月09日 00:28:24
8楼

不错不错,楼主辛苦了!!

回复

相关推荐