生活泵房变频器的问题
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年12月16日 11:48:19
只看楼主

大家设计生活水泵变频,是一拖一还是一拖多的啊,我之前设计一用一备的都是只设一个变频器,现在有个项目是两用一备的,三台电机一组,应该设一个变频器一拖三还是设三个变频器一拖一的,大家设计哪种方案比较多?

大家设计生活水泵变频,是一拖一还是一拖多的啊,我之前设计一用一备的都是只设一个变频器,现在有个项目是两用一备的,三台电机一组,应该设一个变频器一拖三还是设三个变频器一拖一的,大家设计哪种方案比较多?
免费打赏
huashi1993
2016年12月16日 11:56:28
2楼
现在都是恒压供水了。一个变频拖3个电机。经济。
回复
电气范
2016年12月19日 15:29:10
3楼
基本都是一个变频器拖几个电机
回复
做个好爸爸
2016年12月19日 17:08:33
4楼
从可靠性角度还是一拖一吧,不然变频器挂了怎么办。
回复
太白云渡
2016年12月19日 17:16:07
5楼
一拖三。
可以看给排水图纸,两用一备三个泵属于一个给水设备。