求助湖北住宅建筑设计节能说明,审图节能问题如下: 16# 、17#JS-* A 户型南向窗墙比经计算达0.41,超过规范0.35要求,其他各户型各朝向窗墙比应核实修改
16#
、17#JS-*
|
A
户型南向窗墙比经计算达0.41,超过规范0.35要求,其他各户型各朝向窗墙比应核实修改
|
DB42/T559-2013
|
5.0.2
|
建筑节能
|
16#
、17#JS-07~10
|
有透明侧窗凸窗,其窗传热系数限值应按表5.0.3规定的限值*0.8控制
|
DB42/T559-2013
|
5.0.3
|
建筑节能
|
9
|
公建节能
|
计算书:外窗传热系数应为2.5,与备案表一致,
备案表:遮阳系数应为太阳得热系数,且计算书中为0.37,可开启面积比应为有效通风换气面积比,外窗型材应选段热金属型材,结论项应选否,
节能专篇:节能50%标准有误,外窗传热系数应与备案表一致
工程做法、节能专篇、计算书、备案登记表各处材料名称厚度参数均要一一对应,要保证计算书中的节能做法体现到工程做法中
|
|
|
建筑节能
|