框架70米长,只设伸缩后浇带,不设缝,
高处能胜寒
2016年12月15日 16:29:51
只看楼主

老师好,框架70米长,只设伸缩后浇带,不设缝,也没有进行温度应力验算,这种以后开裂的可能性大吗?

老师好,框架70米长,只设伸缩后浇带,不设缝,也没有进行温度应力验算,这种以后开裂的可能性大吗?
deskinifjhug
2016年12月15日 18:13:23
2楼
应该是可以的,问题不大的,谢谢分享啊。
回复
ufomader
2016年12月15日 18:18:18
3楼
完全是可以的,谢谢分享啊。
回复
behiandfe
2016年12月15日 18:24:46
4楼
应该是可以的,问题是不大的,谢谢分享啊。
回复
jszxwsw
2016年12月16日 08:05:47
5楼
不设缝就有两道缝
回复
lhr470642721
2016年12月16日 08:18:09
6楼
理论上是可以的。。。。。。。。。
回复
迟来的喜悦
2016年12月16日 09:33:25
7楼
按规范是55米,当采取相应“建筑结构措施”时可“适当增加伸缩缝间距”。“建筑结构措施”包括:增加屋面和墙体保温层厚度,设后浇带,全部采用微膨胀混凝土,采用收缩小的水泥,减小水灰比,适当加大端开间顶层和底层(实践证明顶层端开间开裂的情况较多)水平构件配筋率等等。“适当增加伸缩缝间距”一般可理解为增加20%,55*(1+20%)=66米,70米略有突破。最好先与建设单位和审图单位沟通,一旦发生裂缝也能避免引起不必要的猜疑和麻烦,将裂缝堵上就行了。
回复
高成结构
2016年12月16日 10:39:21
8楼
250米没设缝的路过。。。。
回复
譬如朝露
2016年12月16日 13:08:01
9楼
手里面有两个例子:
1、长方形80多米的框剪,没有设缝;
2、最长到达180米没有设缝的框架。
要不开裂、设计措施、施工措施、材料措施决定。
另外,个人的意见是,混凝土本来就是带裂缝工作,那么我工作中有两个原则:
1、住宅类的,必须严格控制,因为都是小业主,裂缝被看见很难处理;
2、如果是商业,特别是支持的商业,适当放宽。
回复
l123t456
2016年12月16日 13:20:13
10楼
楼上讲得都挺好的
回复
yegui139
2016年12月16日 15:21:24
11楼
裂缝是经验为主。
理论上的计算没太多价值。
构造 上多加处理等着看效果就行了。