水平加劲肋宽度厚比
喵喵警长
2016年12月15日 11:19:58
只看楼主

小弟在研究钢框架节点时对比了《钢结构连接节点设计手册》(第二版)和《钢结构设计手册》(下册第三版)发现了一点疑惑,于是想发出来大家讨论一下! 《节点手册》中式8-90中的水平加劲肋宽厚比为bs/ts≦18√235/fy 《设计手册》中P-131中却说为防止加劲肋受压屈曲,要求其宽厚比限制为9√235/fy。 我手算了一下《节点手册》上的更合理,不知道各位同行是怎么理解这个问题的。

小弟在研究钢框架节点时对比了《钢结构连接节点设计手册》(第二版)和《钢结构设计手册》(下册第三版)发现了一点疑惑,于是想发出来大家讨论一下!
《节点手册》中式8-90中的水平加劲肋宽厚比为bs/ts≦18√235/fy
《设计手册》中P-131中却说为防止加劲肋受压屈曲,要求其宽厚比限制为9√235/fy。
我手算了一下《节点手册》上的更合理,不知道各位同行是怎么理解这个问题的。
喵喵警长
2016年12月15日 11:24:48
2楼
《钢结构连接节点设计手册》
回复
喵喵警长
2016年12月15日 11:25:31
3楼
《钢结构设计手册》(第三版下册)
回复
jszxwsw
2016年12月23日 08:29:08
4楼
宽度=2外伸宽度
回复
結構仔
2023年08月16日 13:00:44
5楼

还有个疑问,为什么如果用Q355,fy就增大,算出的限值就小了,那宽厚比反而过不了了?!

回复

相关推荐