在不增加增压泵的情况下如何增加水压?
sylphy16
sylphy16 Lv.7
2016年12月12日 22:10:52
只看楼主

3楼水压不够,在不用增压泵的情况下,还有何办法增加水压?管道做变径后(DN50变DN25)会对水压有什么影响?

3楼水压不够,在不用增压泵的情况下,还有何办法增加水压?管道做变径后(DN50变DN25)会对水压有什么影响?
免费打赏
cnhanhan
2016年12月30日 09:31:56
12楼
高区水箱啊,自重水压,不过只限于24米内。
回复
淘米哥
2016年12月30日 09:58:48
13楼
除了加泵没别的办法,三楼设一个管道泵好了
回复
co1482372053532
2016年12月30日 15:38:14
14楼
还有在选择代理记账机构的时候一定要谨慎有加,选择合适自己公司的同时又正规的代理记账机构。ozimaoqu.com/agent/[/url]
回复
浪尽天涯
2017年01月04日 20:44:28
15楼
水箱安装在再高点,把主管道做大点,逐步变径
回复
co1483270425479
2017年01月04日 21:53:42
16楼
将管径适量变大,沿程阻力就会变小。
你变径后管径变小,流速变大,沿程阻力将变大,所需的水压将变得更大。
回复
黑面神猴
2017年01月05日 09:06:46
17楼
分两种情况吧:第一,用水高峰时供水不足,如果是这种情况,可以在3楼设个水箱,夜间水加满水箱,用水高峰时通过水箱供水;第二,平时就不够,考虑增设小管道泵,满足供水需求。
回复
badabba
2017年04月15日 17:34:12
18楼
如果经过管路优化,放大管径仍不能实现,可增设管道泵!
回复
liu8661497
2017年04月21日 07:59:40
19楼
这个楼主说的实际上应该是不换泵、并且不增加高位水箱,楼主的主观意思就是有没有电气控制方式增加泵的扬程,是不是啊?我觉得我的理解应该没错