【新手总结】私藏:绿城189个节点做法暴强归纳(图文)
稻草人00
2016年12月12日 16:16:33
只看楼主

第一部分结构与室内装修部分 地下室底板或顶板翻边 施工控制节点(一) 节点施工说明: 由于商品砼坍落度大,在进行地下室底板或顶板翻边部位施工时,振动棒振捣使砼流座到底板,施工人员往往少振或不振捣,导致砼不密实,因此形成渗漏薄弱点。 节点施工要求: 针对该部位翻边混凝土,要求其坍落度达到3-5cm时,再进行砼二次振捣,确保该处混凝土密实。同时,重点关注该部位的防水施工控制。


第一部分结构与室内装修部分

地下室底板或顶板翻边

施工控制节点(一)

1.jpg

节点施工说明:

由于商品砼坍落度大,在进行地下室底板或顶板翻边部位施工时,振动棒振捣使砼流座到底板,施工人员往往少振或不振捣,导致砼不密实,因此形成渗漏薄弱点。


节点施工要求:

针对该部位翻边混凝土,要求其坍落度达到3-5cm时,再进行砼二次振捣,确保该处混凝土密实。同时,重点关注该部位的防水施工控制。


施工控制节点(二)

质量缺陷:

针对大面积车库底板、顶板、平屋面因商品砼坍落度大而产生的毛孔及收缩裂缝,导致结构渗漏水现象。

控制缺陷的工艺要求:

砼浇捣时采用二次振捣,机械磨平工艺施工,能控制结构板裂缝及渗漏水缺陷通病。


结构柱脚漏浆处理方案

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg


结构柱钢筋偏位处理 

7.jpg

注:若地下室柱钢筋在柱外偏位时,可以不弯柱筋,将柱尺寸适当加大将柱筋包入砼内。


非常规填充墙封顶 

8.jpg

注:

1.本节点适用于中间一层精装修样板施工,其余尚未开始墙体砌筑;

2.样板房墙体砌筑时应将上层墙体砌筑但不允许封顶,以防止上部梁结构受力变形影响样板房的墙体;

3.如果中间结构分两次验收时,填充墙砌筑分界层也应按此节点施工。


山地别墅高低地基处理节点 

9.jpg

独立基础高低差施工处理节点(一)

说明:

基础距基底持力层边坡距离应不小于500,坡角不大于45度。 

10.jpg

独立基础高低差施工处理节点(二)

地下车库地坪伸缩缝节点 

11.jpg

说明:

1.本节点适用于地下车库找平层厚度达到或超过80mm的情况。

2.地下车库找平层地面伸缩缝用泡沫板分隔,板上部预留30-50mm浇筑混凝土;

3.地下车库地坪混凝土应控制坍落度,且需采用二次振捣(坍落度在3-5cm时第二次振捣)、机械磨平。


阳台翻边与栏杆高度节点

12.jpg

阳台翻边与栏杆高度设置要求

说明:

(1)在扶手栏杆内侧做企口,高差不小于20。

(2)设置阳台栏杆高度时,要预留出精装修饰面高度,在精装修完成地面计算栏杆高度。


轻质加气混凝土砌块 

13.jpg

说明:

1.为控制轻制质砌块墙体体水泥砂浆粉刷层产生空鼓、裂缝,不用水泥砂浆粉刷,直接采用专用腻子或粉刷石膏腻子批面;

2.砌筑墙体垂直度控制在3mm以内。 


14.jpg


第二部分屋面部分

(一)油毡瓦做法

油毡瓦施工工艺说明

1.屋面基层面找平应严格按照规程操作,不得出现空鼓、起壳等现象,找平面宜用铁板压平,脊与脊表面平整度应控制在10㎜以内,油毡瓦铺钉前找平层应符合干燥及强度要求。

2.屋面阴、阳角线应保持顺直,所有屋面阴、阳屋脊线处均应做成圆弧状,并保持平滑。

3.屋面卷材防水层铺贴应平整牢固,无起鼓脱开现象,搭接符合规范要求。

4.屋面防水施工完成后,应选用植筋方案将Ф6@1500-2000网点式钢筋植入钢筋砼内,要求植入钢筋与防水层交接处密封处理。

5.油毡瓦屋面与突出屋面部分交接处均应做泛水处理,可沿屋面坡度做通长挡水线,并在挡水线下做老鹰嘴(见图2),油毡瓦屋面与突出屋面管道交接处做法(见图3)。

6.油毡瓦铺设前,应在屋面板面弹线放样,如发现檐口与相应脊线不完全平行,则应弹线放样时均匀调整(搜建筑网)。

7.油毡瓦铺钉应与基层紧贴,瓦面应平整,自檐口向上铺设,第一层应与檐口平行,油毡瓦应用油毡钉固定。

8.铺设油毡瓦脊瓦时,脊瓦与脊瓦之间的搭盖应保证压盖后外露面为油毡瓦有效外露面(见图4、5) 。

9.当采用成品塑料檐沟时,油毡瓦宜挑出20㎜-30㎜,人字屋面出檐(如老虎窗部位)部位油毡瓦宜挑出10㎜ (见图6、7)。

10.油毡瓦与油毡瓦水平错缝搭盖时,错缝搭接水平长度不小于200㎜(见图7)。

11.铺钉油毡瓦第二层应与第一层叠合,切槽应向下并指向檐沟。第三层油毡瓦部分压在第二层油毡瓦上,并保证第二层油毡瓦露出切槽140㎜(见图7),第三层油毡瓦及以上部分油毡瓦做法依此类推。

12.油毡瓦所有固定用专用油毡钉必须钉平、钉牢。大面严禁钉帽外露油毡瓦表面。每片油毡瓦不应少于4个油毡钉,当屋面坡度大于45度时应适当增加钉数量。

13.坡屋面伸缩缝铺油毡瓦时,基层找平时向缝两边高出屋面30mm斜面翻边,用防水油膏或保温板封堵伸缩缝后,粘贴SBS防水卷材,伸缩缝处铺油毡瓦脊瓦(见图8) 。 

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg


22.jpg

23.jpg

平板瓦施工工艺(2)说明

1.施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-防水层-顺水条(嵌套保温板)-挂瓦条-水泥平板瓦。

2.屋面基层找平层平整度不超过1cm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。

3.基层找平面用铁板压光。

4.防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓或脱开现象。

5.顺水条宽30,厚根据保温板厚度确定,间距≤400,用水沥青涂刷防腐处理。

6.保温板与基层面结合可以用胶水掺水点粘。

7.挂瓦条规格30×30杉木条,用水沥青涂刷防腐处理,用镀锌钢钉固定在钢丝砼上。

8.当屋面坡度>35度时,顺水条宜采用局部膨胀螺栓固定。 

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg



(三)筒瓦做法节点

筒瓦施工工艺(1)说明

1.施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-防水层-保温层-钢网砼保护层-顺水条-挂瓦条-顺瓦条-筒瓦。

2.屋面基层找平层平整度不超过1cm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。

3.基层找平面用铁板压光。

4.防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓和脱开现象。

5.钢筋网细石砼保护层与结构混凝土板在防水层完成后用植筋(φ6)工艺连接,植筋钢筋与防水层结合点表面做密封处理,φ6植筋横、竖向间距为1.5-2米。

6.保温板与基层面结合可以用胶水掺水泥点粘。

7.钢丝网细石砼用C20塌落度<6cm,随捣随抹光,平整度不超过10mm。

8.顺水条规格40×10杉木条,间距不大于400,挂瓦条规格30×30杉木条,顺瓦条宽度30,厚度根据瓦弄净空而定,杉木条用水沥青涂刷防腐处理,用镀锌钢钉固定在钢砼上。

9.当屋面坡度>35度时,挂瓦条宜采取局部膨胀螺栓固定。 

30.jpg

筒瓦施工工艺(2)说明

1.施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-防水层-顺水条(嵌套保温板)-挂瓦条-顺瓦条-筒瓦。

2.屋面基层找平层平整度不超过20mm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。

3.基层找平面用铁板压光。

4.防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓或脱开现象。

5.顺水条宽30,厚根据保温板厚度确定,间距≤400,用水沥青涂刷防腐处理。

6.保温板与基层面结合可以用胶水掺水点粘。

7.挂瓦条规格30×30杉木条,用水沥青涂刷防腐处理,用镀锌钢钉固定在钢丝砼上。

8.当屋面坡度>35度时,顺水条宜采用局部膨胀螺栓固定。 

31.jpg


筒瓦施工工艺(3)说明

1.施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-防水层-保温层-钢网混凝土保护层-座浆-顺瓦条-筒瓦。

2.屋面基层找平层平整度不超过20mm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。

3.基层找平面用铁板压光。

4.防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓或脱开现象。

5.钢筋网细石砼保护层与结构混凝土板用结构胶钻孔植筋(φ6)工艺连接,植筋钢筋与防水层结合点表面做密封处理,φ6植筋横、竖向间距为1.5-2米。

6.保温板与基层面结合可以用胶水掺水点粘。

7.钢丝网细石砼用C20塌落度<6cm,随捣随抹光,平整度不超过10mm。

8.用1:1:6混合砂浆座浆铺瓦,注意避免砂浆污染瓦片。

9.面坡度>35度时,不适合本工艺。

32.jpg


筒瓦施工工艺(4)说明——工艺(2)改进

1.施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-40X8顺水条-防水层-顺水条(嵌套保温板)-挂瓦条-顺瓦条-筒瓦。

2.屋面基层找平层平整度不超过20mm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。

3.基层找平面用铁板压光。

4.40X8mm顺水条间距不大于400mm。

5.防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓或脱开现象。

6.顺水条宽度30,厚度根据保温板厚度确定,间距≤400,顺水条之间嵌铺保温板,顺水条必须用水沥青涂刷防腐处理。

7.挂瓦条规格30×30杉木条,顺瓦条宽度30,厚度根据瓦弄净空而定,杉木条用水沥青涂刷防腐处理。

8.屋面坡度>35度时,顺水条宜采用局部膨胀螺丝固定。 

33.jpg

34.jpg

35.jpg



未完待续,下期导读

(四)平屋面做法节点

(五)天窗节点做法

第三部分外墙装饰部分

(一)面砖做法

(二)干挂石材做法

干挂石材节点施工工艺说明

(三)湿贴石材做法

湿贴灌浆花岗岩石材施工说明

(四)湿贴文化石、乱贴石做法 

(五)防水改进方案




免费打赏
文韬007
2016年12月12日 17:17:39
2楼
给力,给力,浙江大头绿城
回复
a20101104
2016年12月13日 11:31:18
4楼
谢谢楼主分享
回复
寒冬
2016年12月13日 13:51:26
5楼
这些作法都可以结合所在项目地区性质进行借鉴。
回复
飘逸者
2016年12月13日 15:46:44
6楼
谢谢资料分享
回复
fengkuang2055
2016年12月13日 17:02:23
7楼
有整体文件吗?直接下载可以的
回复
hh_xy_2004
2016年12月14日 08:19:50
8楼
很好的资料,万科、恒大、绿城、绿地……都有好资料,关键在过程,在落实。否则只能是纸上谈兵。谢谢楼主的好资料。
回复
剑舞长锋
2016年12月14日 08:34:15
9楼
设计与施工均应注重细节
回复
大虾大虾
2016年12月14日 08:41:14
10楼
屋面防水施工完成后,应选用植筋方案将Ф6@1500-2000网点式钢筋植入钢筋砼内,要求植入钢筋与防水层交接处密封处理。
回复
老有所为
2016年12月14日 09:23:43
11楼
谢谢分享。
回复
马到成功11
2016年12月14日 09:37:27
12楼
好资料,请问有高差的独立基础是否一定要连接在一起?连到一起的目的是保护地基,还增加基础的整体性。
回复

相关推荐