第一部分结构与室内装修部分 地下室底板或顶板翻边 施工控制节点(一) 节点施工说明: 由于商品砼坍落度大,在进行地下室底板或顶板翻边部位施工时,振动棒振捣使砼流座到底板,施工人员往往少振或不振捣,导致砼不密实,因此形成渗漏薄弱点。 节点施工要求: 针对该部位翻边混凝土,要求其坍落度达到3-5cm时,再进行砼二次振捣,确保该处混凝土密实。同时,重点关注该部位的防水施工控制。
第一部分结构与室内装修部分
地下室底板或顶板翻边
施工控制节点(一)
节点施工说明:
由于商品砼坍落度大,在进行地下室底板或顶板翻边部位施工时,振动棒振捣使砼流座到底板,施工人员往往少振或不振捣,导致砼不密实,因此形成渗漏薄弱点。
节点施工要求:
针对该部位翻边混凝土,要求其坍落度达到3-5cm时,再进行砼二次振捣,确保该处混凝土密实。同时,重点关注该部位的防水施工控制。
施工控制节点(二)
质量缺陷:
针对大面积车库底板、顶板、平屋面因商品砼坍落度大而产生的毛孔及收缩裂缝,导致结构渗漏水现象。
控制缺陷的工艺要求:
砼浇捣时采用二次振捣,机械磨平工艺施工,能控制结构板裂缝及渗漏水缺陷通病。
结构柱脚漏浆处理方案
结构柱钢筋偏位处理
注:若地下室柱钢筋在柱外偏位时,可以不弯柱筋,将柱尺寸适当加大将柱筋包入砼内。
非常规填充墙封顶
注:
1.本节点适用于中间一层精装修样板施工,其余尚未开始墙体砌筑;
2.样板房墙体砌筑时应将上层墙体砌筑但不允许封顶,以防止上部梁结构受力变形影响样板房的墙体;
3.如果中间结构分两次验收时,填充墙砌筑分界层也应按此节点施工。
山地别墅高低地基处理节点
独立基础高低差施工处理节点(一)
说明:
基础距基底持力层边坡距离应不小于500,坡角不大于45度。
独立基础高低差施工处理节点(二)
地下车库地坪伸缩缝节点
说明:
1.本节点适用于地下车库找平层厚度达到或超过80mm的情况。
2.地下车库找平层地面伸缩缝用泡沫板分隔,板上部预留30-50mm浇筑混凝土;
3.地下车库地坪混凝土应控制坍落度,且需采用二次振捣(坍落度在3-5cm时第二次振捣)、机械磨平。
阳台翻边与栏杆高度节点
阳台翻边与栏杆高度设置要求
说明:
(1)在扶手栏杆内侧做企口,高差不小于20。
(2)设置阳台栏杆高度时,要预留出精装修饰面高度,在精装修完成地面计算栏杆高度。
轻质加气混凝土砌块
说明:
1.为控制轻制质砌块墙体体水泥砂浆粉刷层产生空鼓、裂缝,不用水泥砂浆粉刷,直接采用专用腻子或粉刷石膏腻子批面;
2.砌筑墙体垂直度控制在3mm以内。
第二部分屋面部分
(一)油毡瓦做法
油毡瓦施工工艺说明
1.屋面基层面找平应严格按照规程操作,不得出现空鼓、起壳等现象,找平面宜用铁板压平,脊与脊表面平整度应控制在10㎜以内,油毡瓦铺钉前找平层应符合干燥及强度要求。
2.屋面阴、阳角线应保持顺直,所有屋面阴、阳屋脊线处均应做成圆弧状,并保持平滑。
3.屋面卷材防水层铺贴应平整牢固,无起鼓脱开现象,搭接符合规范要求。
4.屋面防水施工完成后,应选用植筋方案将Ф6@1500-2000网点式钢筋植入钢筋砼内,要求植入钢筋与防水层交接处密封处理。
5.油毡瓦屋面与突出屋面部分交接处均应做泛水处理,可沿屋面坡度做通长挡水线,并在挡水线下做老鹰嘴(见图2),油毡瓦屋面与突出屋面管道交接处做法(见图3)。
6.油毡瓦铺设前,应在屋面板面弹线放样,如发现檐口与相应脊线不完全平行,则应弹线放样时均匀调整(搜建筑网)。
7.油毡瓦铺钉应与基层紧贴,瓦面应平整,自檐口向上铺设,第一层应与檐口平行,油毡瓦应用油毡钉固定。
8.铺设油毡瓦脊瓦时,脊瓦与脊瓦之间的搭盖应保证压盖后外露面为油毡瓦有效外露面(见图4、5) 。
9.当采用成品塑料檐沟时,油毡瓦宜挑出20㎜-30㎜,人字屋面出檐(如老虎窗部位)部位油毡瓦宜挑出10㎜ (见图6、7)。
10.油毡瓦与油毡瓦水平错缝搭盖时,错缝搭接水平长度不小于200㎜(见图7)。
11.铺钉油毡瓦第二层应与第一层叠合,切槽应向下并指向檐沟。第三层油毡瓦部分压在第二层油毡瓦上,并保证第二层油毡瓦露出切槽140㎜(见图7),第三层油毡瓦及以上部分油毡瓦做法依此类推。
12.油毡瓦所有固定用专用油毡钉必须钉平、钉牢。大面严禁钉帽外露油毡瓦表面。每片油毡瓦不应少于4个油毡钉,当屋面坡度大于45度时应适当增加钉数量。
13.坡屋面伸缩缝铺油毡瓦时,基层找平时向缝两边高出屋面30mm斜面翻边,用防水油膏或保温板封堵伸缩缝后,粘贴SBS防水卷材,伸缩缝处铺油毡瓦脊瓦(见图8) 。
平板瓦施工工艺(2)说明
1.施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-防水层-顺水条(嵌套保温板)-挂瓦条-水泥平板瓦。
2.屋面基层找平层平整度不超过1cm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。
3.基层找平面用铁板压光。
4.防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓或脱开现象。
5.顺水条宽30,厚根据保温板厚度确定,间距≤400,用水沥青涂刷防腐处理。
6.保温板与基层面结合可以用胶水掺水点粘。
7.挂瓦条规格30×30杉木条,用水沥青涂刷防腐处理,用镀锌钢钉固定在钢丝砼上。
8.当屋面坡度>35度时,顺水条宜采用局部膨胀螺栓固定。
(三)筒瓦做法节点
筒瓦施工工艺(1)说明
1.施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-防水层-保温层-钢网砼保护层-顺水条-挂瓦条-顺瓦条-筒瓦。
2.屋面基层找平层平整度不超过1cm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。
3.基层找平面用铁板压光。
4.防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓和脱开现象。
5.钢筋网细石砼保护层与结构混凝土板在防水层完成后用植筋(φ6)工艺连接,植筋钢筋与防水层结合点表面做密封处理,φ6植筋横、竖向间距为1.5-2米。
6.保温板与基层面结合可以用胶水掺水泥点粘。
7.钢丝网细石砼用C20塌落度<6cm,随捣随抹光,平整度不超过10mm。
8.顺水条规格40×10杉木条,间距不大于400,挂瓦条规格30×30杉木条,顺瓦条宽度30,厚度根据瓦弄净空而定,杉木条用水沥青涂刷防腐处理,用镀锌钢钉固定在钢砼上。
9.当屋面坡度>35度时,挂瓦条宜采取局部膨胀螺栓固定。
筒瓦施工工艺(2)说明
1.施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-防水层-顺水条(嵌套保温板)-挂瓦条-顺瓦条-筒瓦。
2.屋面基层找平层平整度不超过20mm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。
1.施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-防水层-保温层-钢网混凝土保护层-座浆-顺瓦条-筒瓦。
2.屋面基层找平层平整度不超过20mm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。
3.基层找平面用铁板压光。
4.防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓或脱开现象。
5.钢筋网细石砼保护层与结构混凝土板用结构胶钻孔植筋(φ6)工艺连接,植筋钢筋与防水层结合点表面做密封处理,φ6植筋横、竖向间距为1.5-2米。
6.保温板与基层面结合可以用胶水掺水点粘。
7.钢丝网细石砼用C20塌落度<6cm,随捣随抹光,平整度不超过10mm。
8.用1:1:6混合砂浆座浆铺瓦,注意避免砂浆污染瓦片。
9.面坡度>35度时,不适合本工艺。
筒瓦施工工艺(4)说明——工艺(2)改进
1.施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-40X8顺水条-防水层-顺水条(嵌套保温板)-挂瓦条-顺瓦条-筒瓦。
2.屋面基层找平层平整度不超过20mm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。
3.基层找平面用铁板压光。
4.40X8mm顺水条间距不大于400mm。
5.防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓或脱开现象。
6.顺水条宽度30,厚度根据保温板厚度确定,间距≤400,顺水条之间嵌铺保温板,顺水条必须用水沥青涂刷防腐处理。
7.挂瓦条规格30×30杉木条,顺瓦条宽度30,厚度根据瓦弄净空而定,杉木条用水沥青涂刷防腐处理。
8.屋面坡度>35度时,顺水条宜采用局部膨胀螺丝固定。
未完待续,下期导读
(四)平屋面做法节点
(五)天窗节点做法
第三部分外墙装饰部分
(一)面砖做法
(二)干挂石材做法
干挂石材节点施工工艺说明
(三)湿贴石材做法
湿贴灌浆花岗岩石材施工说明
(四)湿贴文化石、乱贴石做法
(五)防水改进方案