【CADKING出品】看看你处理突发问题的能力(上)
cadking
cadking Lv.6
2016年12月09日 13:01:38
只看楼主

本帖最后由 cadking 于 2017-1-9 10:32 编辑 一个工程从最初提出概念到最后竣工,需历经多人之手,甲方,勘察,设计,施工,监理均在该工程中扮演不同的角色,工程中常常会出现各种意想不到的突发状况,需要参与工程的各方协商,提出解决办法,处理突发状况需要工程师具有丰富的现场处理经验,下面就以我经手处理的一个实际案例来看看各位网友处理工程突发状况的能力。 工程概况:该工程设计于

本帖最后由 cadking 于 2017-1-9 10:32 编辑

一个工程从最初提出概念到最后竣工,需历经多人之手,甲方,勘察,设计,施工,监理均在该工程中扮演不同的角色,工程中常常会出现各种意想不到的突发状况,需要参与工程的各方协商,提出解决办法,处理突发状况需要工程师具有丰富的现场处理经验,下面就以我经手处理的一个实际案例来看看各位网友处理工程突发状况的能力。
工程概况:该工程设计于2008 年,工程选址安徽省黄山市太平湖地区,需建设高尔夫球场后勤基地,主要建设内容为球童宿舍A ,球童宿舍B 和食堂,建筑设计均为三层建筑,球童宿舍总建筑面积3000 平方米,食堂总建筑面积1400 平方米。场地现状为农田,按地质报告场地持力层略有起伏,主要持力层为2 层粘土层,球童宿舍结构设计为上部砌体结构,基础按常规设计为墙下条形基础,食堂结构设计为上部框架结构,基础为独立基础,全套施工图于2008 6 月完成设计送审等一系列手续,正式出图,下图为设计开始前现场调研照片。
IMG_2458.JPG

最后的总平面图。

原始总平面.jpg
2009年4月份,施工单位进场开始施工,开挖后发现球童宿舍B及食堂所处位置土层与地勘报告相符,为粉质粘土,而球童宿舍A所处位置下有大量淤泥质土,经勘察单位现场查勘后认定此处局部场地为古河道遗址,球童宿舍A正好坐落于淤泥质土上。
开挖后的现场照片
DSC02026.JPG

工程被迫停工,为此召开紧急现场会议,由甲方牵头,设计,勘察,监理,施工五方参与现场会议,当时我担任这个项目的项目负责人,出席了这次会议,会议开始,首先由甲方介绍工程现状,请各单位提出看法及解决办法,勘察单位代表提出按当地工程经验,以前遇到类似情况,可以采用抛填大石块的方法来进行地基处理,监理方,施工方表示按图施工,请设计单位提出解决方案,好,那么问题来了,遇到同样的问题,不同的人会提出不同的解决方案,如果你是出席这次会议的项目负责人,你会在会上提出什么样的解决方案?
先看看大家的想法,今天是2016年12月9日,我的解决方案会在一个月后公布。
由于帖子编辑出现问题,特开一新帖公布我的解决方案
http://bbs.co188.com/thread-9364807-1-1.html

IMG_2458.JPG


原始总平面.jpg


DSC02026.JPG

免费打赏
shinafujin
2016年12月12日 13:31:44
34楼
总的来说三个方案:
1 可以用石头换填
2 看房子不高,淤泥质不厚可以采用筏板
3 淤泥实在太厚,可以打桩
看具体情况了,我之前碰到有一个是碰到水塘,是采用的石头换填
另一个 是淤泥质图 ,很厚,直接就打桩了。
另外一些在填土上,房子不大不高,一般就采用筏板基础。
回复
温员外
2016年12月12日 13:47:07
35楼
CADKING 出山了?
回复
shinafujin
2016年12月12日 13:54:03
36楼
温员外 发表于 2016-12-12 13:47 CADKING 出山了?哈哈,前几天还想找CADking在百度空间上的文章,结果发现页面已经不见了,可能是注销了。
回复
西方不败
2016年12月12日 14:28:11
37楼
一个月后是不是太遥远了
回复
fydsxxk
2016年12月12日 16:17:53
38楼
之前遇到过类似情况 换了建筑所在位置处理的 既然楼主给出了总平面图 估计是这个方向吧
回复
hu911168
2016年12月12日 17:11:35
39楼
增设地下室,筏基
回复
nowhereman_77
2016年12月13日 11:01:12
40楼
1.要解决承载力、沉降和液化的问题,房子是砌体结构加条形基础,条形基础对控制不均匀沉降有利,也可以根据后面处理情况再增加基础刚度;2.考虑做地基处理,觉得碎石换填比较合适,当地有山,取材方便经济,施工难度不大,周期可以接受,为甲方考虑;同时也是尽量考虑和地勘方案相同相似的方案,尊重地勘的经验和意见,另外当地是耕地,考虑以后恢复耕地功能,尽量少用水泥等损害土地的做法,不选用桩基础
回复
执丶
2016年12月13日 11:15:12
41楼
静静的等待答案
回复
kkzhi123
2016年12月13日 12:12:37
42楼
个人认为,此时你不适合表态,有越权之嫌,本身这主要是勘察部门拿主意的事。现场与勘察不符,要求探明情况,拿出两种处理方案,从中优选合情合理!到时再拿主意不迟。
如果非要给个处理方案,根据你说的情况做碎石桩穿过淤泥,顶部处理个1米厚,应该是安全经济的办法!
回复
rikingzhou
2016年12月13日 13:45:30
43楼
持力层放在淤泥层沉降无法控制,请勘察单位出文确定淤泥层的承载力,设计方采用级配沙石换填并验算软弱下卧层。施工方等收到修改单后开工。
回复

相关推荐

APP内打开