关于减压阀的选择求助
进击学徒
2016年12月08日 23:40:18
只看楼主

本工程为一段DN200的球墨铸铁自来水给水管,试水时压力为4公斤,一段时间后导致管末端的法兰甲口和堵板脱落、冲飞,现决定在管路上增设减压阀,把管道日常工作压力减为2公斤。因没有使用这类阀的经验,不知道该如何选择何种减压阀,在此求助各位高人,给出宝贵的建议。经过阀门商家咨询,网上查询,现有1、Y42X薄膜式减压阀.2、YX741X隔膜式可调减压阀;3、BYH104X 活塞式可调减压稳压阀,(使用说明中写道适用于450口径的阀门,但也有200口径的阀门);

本工程为一段DN200的球墨铸铁自来水给水管,试水时压力为4公斤,一段时间后导致管末端的法兰甲口和堵板脱落、冲飞,现决定在管路上增设减压阀,把管道日常工作压力减为2公斤。因没有使用这类阀的经验,不知道该如何选择何种减压阀,在此求助各位高人,给出宝贵的建议。
经过阀门商家咨询,网上查询,现有
1、Y42X薄膜式减压阀.
2、YX741X隔膜式可调减压阀;
3、BYH104X 活塞式可调减压稳压阀,(使用说明中写道适用于450口径的阀门,但也有200口径的阀门);
4、200X减压阀。
请问此段给水管从稳定性、使用寿命及维护方便上来说,该选择哪种减压阀好?麻烦尽量能说明选择理由。
另:减压阀必须得按照并联安装吗(一用一备)
谢谢各位高人。
渊工
2016年12月09日 08:01:24
2楼
先导式


先导式减压阀
内部先导式减压阀当减压阀的输出压力较高或通径较大时,用调压弹簧直接调压,则弹簧刚度必然过大,流量变化时,输出压力波动较大,阀的结构尺寸也将增大。为了克服这些缺点,可采用先导式减压阀。先导式减压阀的工作原理与直动式的基本相同。先导式减压阀所用的调压气体,是由小型的直动式减压阀供给的。若把小型直动式减压阀装在阀体内部,则称为内部先导式减压阀;若将小型直动式减压阀装在主阀体外部,则称为外部先导式减压阀。与直动式减压阀相比,增加了由喷嘴4、挡板3、固定节流孔9及气室B所组成的喷嘴挡板放大环节。当喷嘴与挡板之间的距离发生微小变化时,就会使B室中的压力发生根明显的变化,从而引起膜片10有较大的位移,去控制阀芯6的上下移动,使进气阀口8开大或关小、提高了对阀芯控制的灵敏度,即提高了稳压精度。
在主阀体外部还有一个小型直动式减压阀由它来控制主阀。此类阀适于通径在20mm以上,远距离(30m以内)、高处、危险处、调压困难的场合。
回复
inuyashaqian
2016年12月09日 08:45:51
3楼
减压阀理论上应该并联安装,一备一用,以便检修时仍可安全供水。但我之前做的一个300管径的输水管(用于蓄水池蓄水),没有备用,因为可以有蓄水池,允许短暂停水。是否一备一用,看你的供水连续性要求了。阀门选用不太了解,当时选的200x型减压阀。
回复
进击学徒
2016年12月09日 08:54:14
4楼
渊工 发表于 2016-12-9 08:01 先导式谢谢解答。用先导式,看见你给的说明中《此类阀适于通径在20mm以上,远距离(30m以内)》,我施工这道管有3km以上。这个不影响吗
回复
进击学徒
2016年12月09日 08:54:43
5楼
渊工 发表于 2016-12-9 08:01 先导式谢谢解答。用先导式,看见你给的说明中《此类阀适于通径在20mm以上,远距离(30m以内)》,我施工这道管有3km以上。这个不影响吗
回复
蔚蓝灬love枫叶
2016年12月09日 13:57:37
6楼
好东西 来学习学习~~