GGD柜母排这样做你们看怎样?
shdq2777
shdq2777 Lv.7
2007年11月19日 18:55:47
来自于工地图片
只看楼主

见过别人家做的主排这样做大家看这样好不好?验收有没影响?

见过别人家做的主排这样做
大家看这样好不好?

验收有没影响?

1195469745157.JPG

免费打赏
zjsfhl
2007年11月20日 09:50:57
2楼
汇流排没有加固定,估计稳定性不能很好,还有,这样布线,美观性较差,好像散热好不好
回复
飞影道人
2007年11月20日 10:26:12
3楼
挺好的,汇流排固定后应加挡板遮挡。
对验收不会有影响
回复
colourcat_3392
2007年11月20日 20:22:52
4楼
最右空开的右方进线离柜体以及二次线这么近?
回复
sushibo4321
2007年11月21日 09:04:34
5楼
我想除了费排,其他应该没什么影响吧
回复
xflzg2001
2007年11月21日 09:13:53
6楼
我觉得如果把2楼和3、4楼的意见综合后进行改进,那么就不会出现担心验收的问题了
回复
xiongchoufu
2007年11月21日 18:17:45
7楼
回复
xiaolong115
2007年11月21日 19:06:34
8楼

同意该贴意见,应该重视起来
回复
sryks
2007年11月22日 14:35:44
9楼




关注一下!!!!学习一下!!!!
回复
lpue
2007年11月27日 20:20:32
10楼

同意这种看法
回复
shdq2777
2007年12月09日 13:48:08
11楼
谢谢 解答
回复