请教:关于增设结合通气管的问题
lantianyi
lantianyi Lv.11
2016年12月07日 18:56:39
只看楼主

项目现状,核心内有一对DN100的排水管+通气管,采用离心铸造抗震柔性接口排水铸铁管,法兰接口,隔层设结合通气管; 改造后核心筒内排水点增多,经计算,需改为每层结合通气管,方能满足排水要求, 我的问题是:可以在原有立管的基础由增设结合通气管吗?还是需要重新更换立管?

项目现状,核心内有一对DN100的排水管+通气管,采用离心铸造抗震柔性接口排水铸铁管,法兰接口,隔层设结合通气管;
改造后核心筒内排水点增多,经计算,需改为每层结合通气管,方能满足排水要求,
我的问题是:可以在原有立管的基础由增设结合通气管吗?还是需要重新更换立管?

zt120488300
2016年12月07日 22:05:06
2楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
渊工
2016年12月08日 08:09:58
3楼
重新换立管造价太高了,不可取;“改造后核心筒内排水点增多,经计算,需改为每层结合通气管,方能满足排水要求”,每层加个H通就连接起来了,不过你现场管道都安装完了,改起来施工难度有点大。
回复
lantianyi
2016年12月09日 19:03:27
4楼
渊工 发表于 2016-12-8 08:09 重新换立管造价太高了,不可取;“改造后核心筒内排水点增多,经计算,需改为每层结合通气管,方能满足排水 …谢谢您
回复
mkh2012
2016年12月13日 09:15:51
5楼

总结的很好
回复