【刀哥论注册15】少框架剪力墙结构是否进行调整和0.2Vo的调整是否可以设置上限
北京院小李飞刀
2016年12月07日 13:26:39
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-12-7 13:43 编辑 【刀哥论注册15】少框架剪力墙结构是否进行调整和0.2Vo的调整是否可以设置上限下面是实际项目中设计中的一些焦点问题,同样也必然是注册考试里会重点考的知识点,有些争议,和大家讨论一下。我的观点仅代表一家之言,欢迎大家有其他观点进行补充。1、少框架的剪力墙结构,因为够不成二道防线的调整,可以不进行0.2V0的调整。这个在当时修订高规的时候也有争议,高规采取了保守的方法。

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-12-7 13:43 编辑

【刀哥论注册15】少框架剪力墙结构是否进行调整和0.2Vo的调整是否可以设置上限

下面是实际项目中设计中的一些焦点问题,同样也必然是注册考试里会重点考的知识点,有些争议,和大家讨论一下。我的观点仅代表一家之言,欢迎大家有其他观点进行补充。

1、 少框架的剪力墙结构,因为够不成二道防线的调整,可以不进行0.2V0的调整。这个在当时修订高规的时候也有争议,高规采取了保守的方法。

另外朱总书里也是这个观点,但是有的审图单位要求少框架的剪力墙结构也进行调整。那具体注册考试的时候应该怎么处理正确呢?
02.png 03.png
我个人的观点是:少框架的剪力墙结构二道防线0.2V0的调整做项目的时候可以不调整,但考注册考试或者审图要求的时候就调整吧。毕竟高规8.1.3-1说的比较清楚了,应进行8.1.4剪力的调整,也就是0.2Vo的调整。

2、在实际项目设计中,有些软件里有默然0.2Vo的调整上限是2,但注册考试中是否也要按上限控制呢?显然不是。
01.png
根据《抗规》第 6.2.13 条和《高规》8.1.4条对框架-剪力墙和框架-核心筒结构中框架承担剪力进行调整的要求, 对框架柱的楼层剪力调整不允许设置上限。

其他【刀哥论项目】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥】注考需结合实际项目设计-2016PKPM-v3.1.5satwe参数设置
http://bbs.co188.com/thread-9334278-1-1.html
【刀哥论项目40】关于“大跨度框架”抗震等级的确定
http://bbs.co188.com/thread-9343705-1-1.html
【刀哥论注册14】不上人屋面活荷载可不与雪荷载和风荷载同时组合的理解
http://bbs.co188.com/thread-9341017-1-1.html
【刀哥项目案例】我作为主力设计过的几大类项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html

【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html



01.png


03.png


02.png

免费打赏
达文西01
2016年12月07日 13:33:38
2楼
不能查成绩 聊不到一起
回复
郁敏杰
2016年12月07日 13:40:33
3楼
聊得皮毛,查成绩要紧
回复
splendideath
2016年12月07日 13:54:44
4楼
先查成绩,后聊技术。
回复
date70
2016年12月07日 14:09:41
5楼
不查。。。不聊。。。
回复
yby9913007
2016年12月07日 15:01:39
6楼
说好的查成绩呢
回复
fegegedagdg
2016年12月07日 15:16:37
7楼
很不错的资料, 谢谢分享
回复
deskinifjhug
2016年12月07日 15:20:04
8楼
框架剪力墙设计还是要注意的设计要点很多的,谢谢分享
回复
人间幺蛾
2016年12月07日 15:33:34
9楼
先查成绩,后聊技术。
回复
menfjgnjdinfgheji
2016年12月07日 16:02:59
10楼
框架剪力墙结构设计中还是会遇到不少的问题的,谢谢楼主分享啊
回复
加油吧2015
2016年12月07日 16:04:59
11楼
学习了谢谢
回复

相关推荐

APP内打开