软启动旁路接触器吸合不了的原因在哪里?李一道长前几年名动江湖,所在地重庆北碚缙云山的自来水厂就是用的我们台创软启动。前几天,用户改造一台75KW软启动。软启动发过去了,用户电气工程师在电话中沟通了一回,就把软启动装上去了。一试OK。过了一个星期,打电话给我。问:荣工,软启动用了一周正常,现在旁路以后经常接触器跳,我检查了线路。都没得问题,是不是你们软启动有问题呢?怎么办?答:你检查一下软启动旁路信号输出端子1,2.如果旁路以后闭合,说明软启动旁路信号正常输出。否则,就是软启动控制板故障。你先查一下。
李一道长前几年名动江湖,所在地重庆北碚缙云山的自来水厂就是用的我们台创软启动。前几天,用户改造一台75KW软启动。软启动发过去了,用户电气工程师在电话中沟通了一回,就把软启动装上去了。一试OK。过了一个星期,打电话给我。
问:荣工,软启动用了一周正常,现在旁路以后经常接触器跳,我检查了线路。都没得问题,是不是你们软启动有问题呢?怎么办?
答:你检查一下软启动旁路信号输出端子1,2.如果旁路以后闭合,说明软启动旁路信号正常输出。否则,就是软启动控制板故障。你先查一下。
问:我查了一下,软启动信号是给出来的。怎么接触器不吸合呢?
答:接触器不吸合有各种原因。第一种,启动过程中电流过大导致电压下降。吸合不了。
第二种,接触器坏了。你查一下
问:我查了一下。电压没有下降。接触器触头有烧伤。
答:那就要换接触器了。我们厂里面调试出厂软启动,旁路接触器应用时间长了以后。也是有这种现象。
问:我换了接触器。能不能不带电机启动呢。试一试接触器闭合是否正常。
答:如果软启动下面什么都不接。用启动按钮。我们台创软启动会报缺相保护。这是专门为了安全后来加上去的功能。主回路必须带负载。三个灯泡都要的。
最后,OK
最后做一下广告,台创电气2005年成立于西南交大科技园,台创软启动2008年上市以来,已经在各种重大项目中发挥重要作用。
我们依托西南交大高铁技术的强大背景,在电动车驱动,电机故障诊断,电能质量治理等各大方面积蓄技术实力。强力开发新产品。老的成熟的产品软启动,可以解决低压电机启动难题。只有你有资源,我们欢迎任何双赢的合作。