2楼
检查截面是否合理,否则检查一下荷载是否异常
回复
3楼
目测是悬挑梁截面太小,挠度太大,然后预制楼板之间的缝隙拉裂。
不过悬挑梁上没有裂缝,目测没有安全问题。
如果安全起见,可以把裂缝补起来,自己可以找个工人在悬挑梁端部加一个斜的角钢支撑。
或者找专业加固公司,把悬挑梁截面做大。
回复
4楼
上冻了乐了嘞嘞了
回复
5楼
我们这没有专业的加固公司,斜角钢支撑是什么意思?是上面的重量超过去挑梁的承重吗?
回复
6楼
jszxwsw 发表于 2016-12-6 08:20 检查截面是否合理,否则检查一下荷载是否异常是啊,我觉得是超过荷载的!本来挑1.5米阳台,但是楼板面应该飘出达到1.7米左右了
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
如梦无痕…… 发表于 2016-12-6 08:42 目测是悬挑梁截面太小,挠度太大,然后预制楼板之间的缝隙拉裂。不过悬挑梁上没有裂缝,目测没有安全问题 …我们这里没有专业的加固公司,斜角钢支撑如何实施??我在阳台一边砌墙上去顶住可以吗?合理吗?
回复
10楼
自己顶,请专业高手支招,有没有更简单安全的加固方法
回复
11楼
找专业加固公司加固,你自己不行
回复