求助:高层供热所有楼的中区压力不稳定
hardlaw
hardlaw Lv.2
2016年12月05日 20:47:30
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 hardlaw 于 2016-12-5 20:47 编辑 各位大神,对于地热供暖十分关注、但又啥也不懂的业主我又来向大家学习了!简单说一下问题:我家是齐齐哈尔的一个小区,我家所在的楼是18层,小区也有24层的楼。基本上都分为低中高三个区,我们家是中区的。近日去我们楼下大杠去看我们楼中区总流量,意外发现我们楼中区进水大杠上的两块压力表、回水大杠上的两块压力表的指针都在不断的在某一个数值区间上下地走,比如进水压力从4.5升到8.5,再从8.5回到4.5。附件我上传的是我们楼进水压力表不断升降的小视频。开始以为就我们楼这样,今天下午我又到了别的楼楼下看看,发现能看到的(大杠所在屋子没被锁上的)中区的进回水都是这样。高区、低区都没问题,压力都很恒定。

本帖最后由 hardlaw 于 2016-12-5 20:47 编辑

各位大神,对于地热供暖十分关注、但又啥也不懂的业主我又来向大家学习了!简单说一下问题:
我家是齐齐哈尔的一个小区,我家所在的楼是18层,小区也有24层的楼。我们个人家的情况是,自从发现大杠压力不稳定之后,我自己家的流量也开始不稳定,但总是在一个区间内浮动,并不会明显下降。不过邻居家流量都站不住了,一天0.1地往下掉。

我咨询了锅炉房,他们给出的答案是有人放水,但我觉得一家放水就算是会给压力产生影响,也不会对小区所有楼中区的压力产生这么明显的影响吧?而且持续时间这么长,谁家这么持续的放水不也吵死了吗?

我要请教大家的是,会不会是锅炉房或换热站产生故障了?还是说他们故意为之的(因为最近天气很暖和)。


另外还有一个要请教大家,我们是并联的供热系统,一个区里有一家按了循环泵,会对楼上的住户产生明显影响吗?最近我们楼我们单元我们中区陆续发现了2家安装循环泵,1家经过教育已经不开了,另外1家没有确凿证据,但楼上说每天总会听到明显的声音。他家是10楼我家11楼,据我对于我家流量的观察,貌似没感觉到流量有迅速、明显下降的时候。所以究竟会不会影响,还请各位顺便指点一下!



视频1.gif

免费打赏
hardlaw
2016年12月05日 20:50:18
2楼
由于第一次搞GIF转换,不太明白,转换出来的GIF有40多M,所以大家可能显示图片得需要一段时间,回水的超过了50M论坛上发不出来,所以就只发进水的了。回水和进水一样,不断上上下下。
回复
林刚
2016年12月06日 08:24:35
3楼
压力波动是因为系统漏水后,启动补水泵后压力上升

你这个系统肯定有大的漏水的地方
回复
hardlaw
2016年12月06日 12:41:39
4楼

从换热站到各个楼,管道都在地下车位棚顶或者负一楼地面以上,不是埋在地下,所以应该很好查啊,可锅炉房说他们没发现……如果是某个人家放水,我觉得不至于导致每个楼中区的压力都不正常啊
回复
林刚
2016年12月07日 08:17:43
5楼
hardlaw 发表于 2016-12-6 12:41 从换热站到各个楼,管道都在地下车位棚顶或者负一楼地面以上,不是埋在地下,所以应该很好查啊,可锅炉房说 …很简单,看一下你们这个系统的补水泵是不是经常启动补水就知道了
回复
demojia
2016年12月07日 14:59:42
6楼
林刚 发表于 2016-12-7 08:17 很简单,看一下你们这个系统的补水泵是不是经常启动补水就知道了典型的管道高位有空气,自动排气阀失效
回复
qundragon
2016年12月16日 15:42:03
7楼
同意“”典型的管道高位有空气,自动排气阀失效”