本帖最后由 lantianyi 于 2016-12-1 10:39 编辑 充气的:空压机+电动阀+快速放气阀;不充气的:快速放气阀就可以了,这两种系统优点和缺点是啥呢?实际项目中如何选择?
充气的:空压机+电动阀+快速放气阀;
不充气的:快速放气阀就可以了,这两种系统优点和缺点是啥呢?实际项目中如何选择?
本帖最后由 lantianyi 于 2016-12-1 10:39 编辑 充气的:空压机+电动阀+快速放气阀;不充气的:快速放气阀就可以了,这两种系统优点和缺点是啥呢?实际项目中如何选择?
sailorshi:“管内维持一定的气压,有助于监测管道严密性和寻打泄漏点”。所以,充气与不充气跟下面说的误喷没关系。
GB50084-2017中规定:严禁误喷的场所,宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统-单联锁系统;并未规定要不要充气,只是要求单联锁。