框架断路器选择母排问题!大家进来看看!疑惑啊!
baby77527
baby77527 Lv.2
2007年11月19日 14:24:11
来自于断路器
只看楼主

低压配电主受柜,单独的一台变压器带一段母线,不知道多大变压器,反正里面装的1000系列800A的框架式断路器,问题出现了,断路器本身的接手是35*8的,而我选择的主排是50*6的,我们的顾问不同意了,说必须得选60*6才够!,想了一上午也没想明白,希望大家能给予说明及理论依据.谢谢!

低压配电主受柜,单独的一台变压器带一段母线,不知道多大变压器,反正里面装的1000系列800A的框架式断路器,问题出现了,断路器本身的接手是35*8的,而我选择的主排是50*6的,我们的顾问不同意了,说必须得选60*6才够!,想了一上午也没想明白,希望大家能给予说明及理论依据.谢谢!
免费打赏
zigj
2007年11月19日 15:06:24
2楼
铜母排50*6在40度载流量735,60*6在40度载流量873,你说应该选哪个?
回复
baby77527
2007年11月19日 16:01:54
3楼
但是我想问的是为什么断路器的接手用的是35*8的呢???总截面积算一下才280,而60*6的360啊,280的截面积,也就只能跑280平方厘米的电流,为什么偏要选360的截面机呢???还是不懂啊!
回复
lingxuct
2007年11月19日 18:29:27
4楼
简单,用35*8的二条(每相)与一条60*6的过渡连接。