泵启动
liushibao2013
2016年11月29日 05:08:39
只看楼主

多大功率的泵可以直接启动,多大功率的泵要采用降压启动,或软启动,请说明依据

多大功率的泵可以直接启动,多大功率的泵要采用降压启动,或软启动,请说明依据
免费打赏
菜鸟小王
2016年11月29日 08:12:17
2楼
期待高手解答!
回复
扎斯特奔雷
2016年11月29日 08:45:23
3楼
11KW一下的电机可以直接启动,11KW及以上的电机需要降压启动(自耦降压、星三角、变频、软启动都可以)
回复
beida_energy
2016年11月29日 12:05:02
4楼
这个没有一定之规,一般掌握的话,10-15KW以上的电动机考虑降压启动。
但电源容量大的地方也不一定,比如,50车床,主电机22KW,就是直接启动的。
回复
ym810
2016年11月29日 16:07:57
5楼
容量不大于配电变压器30%、启动时系统压降不大于15-20%(过大导致系统能其他设备压降过大保护掉电),应该在配电手册上有具体的要求。
回复
浪尽天涯
2016年11月29日 21:24:38
6楼
你要考虑线路有多远,一般在10KW以上就用软启动了。也有7.5KW用软启动的
回复
pengmenglong
2016年11月30日 12:47:47
7楼
变压器的百分之三十