本人自建了一间三层楼房.尺寸宽4米,长10米,挑梁1.5米.用人工挖桩挖6条1米直径的桩.挖了三四米,挖到水砂层.因为难挖就没挖了.就直接浇筑桩.砂层上面三四米是淤泥土质.上面浇15公分的垫层.再浇筑35公分的满堂基础.全部用了45天三层楼就封顶。现在出现在倾斜2公分。楼房有影响吗

本人自建了一间三层楼房.尺寸宽4米,长10米,挑梁1.5米.用人工挖桩挖6条1米直径的桩.挖了三四米,挖到水砂层.因为难挖就没挖了.就直接浇筑桩.砂层上面三四米是淤泥土质.上面浇15公分的垫层.再浇筑35公分的满堂基础.全部用了45天三层楼就封顶。现在出现在倾斜2公分。楼房有影响吗
免费打赏
年华似水流
2016年12月06日 22:51:51
2楼
一句话:如果不再恶化问题可以接受,但是也要给你宽心下,如果真的出现问题,你会炸了他么,所以大胆的用,安心的睡觉。如果不能接受以上提议可以看下下面分析~
1.2公分还可以,能接受,除非拿放大器或经纬平时发现不了,也不算特别影响使用
2.基础用的是满堂基础还是可以协调变形能力的,这点需要继续观察,如果稳定了应该没问题
非客观分析下原因:
1.桩直接坐落在液化土层上了,也就是所谓的流沙,因为浇筑的时候难免会浇筑不实,有一部分桩底和流沙层之间空隙没有浇筑到,在房屋整体建落完成后,荷载上升到设计值,局部桩下沉房屋局部出现了局部倾斜!
2.肯能是施工时抽水导致的,因为有水可能在施工时抽水造成水土失衡,再一段时间后,水土又自身渗透回灌,造成压力突变,局部倾斜
回复
kugemei
2016年12月08日 01:40:25
3楼
因为不知道具体情况,无法做出分析
回复
剑舞长锋
2016年12月14日 08:59:11
4楼
主要是基础不均匀沉降造成的,可观察一段时间,如果沉降稳定,裂缝不再发展,那对裂缝进行加固修补就没事了
回复
l123t456
2016年12月19日 13:16:05
5楼
同意楼上观点
回复
洞房不败之玉女
2016年12月20日 16:03:50
6楼
同意楼上观点