三个换热站,其中一号站的一次网供水温度88度,回水温度38度,二次网出水温度54度,回水温度48度。二号站一次网供水温度92度,回水温度70度,二次网出水温度50度,回水温度34度。三号站一次网供水温度96度,回水温度50度,二次网出水温度55度,回水温度50度。现三个站就二号站供热的居民多数反应家里温度偏低,这问题怎么解决,或是什么原因造成的。
看您的介绍二号站二次网供回水温差较大,应该是阻力过大导致,检查流量是否达到合理范围,检查除污器是否堵塞,看除污器前后压力表压差。检查支线阀门开度是否正常。试试吧!
回复
3楼
二号站二次网供回水温差是比较大,但板换进出口的压差不算大呀,只有2公斤的压差,能说明板换和除污器堵塞吗?阀门也是全开的。
回复
4楼
换热面积小,二次侧循环量小
回复
5楼
二次网流量是够的。
回复
6楼
谢谢楼主无私分享
回复
7楼
dmhy256 发表于 2016-11-26 21:00 二号站二次网供回水温差是比较大,但板换进出口的压差不算大呀,只有2公斤的压差,能说明板换和除污器堵塞吗 …板换二次侧的压差为2KG,这个值太大了正常压差不超过1KG
回复
8楼
那是板换外网堵塞了么
回复
9楼
dmhy256 发表于 2016-11-27 00:13 二次网流量是够的。不对吧。从三个站的二次网参数看,1#站供回水温差6°,3#站供回水温差5°,末端应该都是地暖或空调。那么2#站呢?供回水温差16°!如果2#站末端形式与1/3#站一样,那么只能说明2#站末端流量严重不足,因此不得不加大温差。此外,2#站一次侧供回水温差仅有22°,而1/3#站供回水温差分别为50/46°,这说明2#站一次侧放热不足,这显然是2#站二次侧吸热不足造成的。但是2#站二次侧明显温差比其他站大得多!这只能说明2#站二次侧循环量过小。
回复
10楼
二号站小区入住情况怎么样,是不是围护散热大,再就是各站流量与电耗对比是否存在差异。
回复
11楼
换热器结垢或有堵塞
回复