2楼
谢谢楼主无私分享
回复
3楼
入户管不变,增加了散热器,其分支流量就小了,另外地暖的供水温度至少低于片暖10℃,既供水流量低、供水温度低!
回复
4楼
先考虑进水总量不足,是否存在堵塞的原因;地暖管不热的可以单根冲一下水,保证气体全部排出;
回复
5楼
240m2供暖面积,用De25的PP-R管确实太小了。按30w/平米核算都有230Pa/m的比摩阻。放大一号差不多。
回复
6楼
怎么算的230比摩阻?求教,谢谢
回复
7楼
同意,De25的管子确实小了,你加了地下室的采暖主管就小了,,主管改成De32可以
回复
8楼
管小,流量不足,加泵吧
回复
9楼
未来的徐工 发表于 2016-11-28 12:26 怎么算的230比摩阻?求教,谢谢你上网下载一个鸿业水力计算器的小软件,输入相关参数(负荷/流量、管径)直接就出来了。如果你找不到,那就常规做法也行:总面积*热指标=干管总供热量G(w)。按供回水温差10°计算,流量为G*0.86/10(单位:kg/h)。上JGJ-142-2012《辐射供暖供冷技术规程》附录D,找到最右侧两栏(那是外径De25的管道),右边那一栏是流量,左边是对应的比摩阻。
回复
10楼
循环流量不够,加泵,或者换管。
回复
11楼
把散热器改成高供低回看看效果怎么样?最末端散热器加个排气阀。