博士壁挂炉频繁启动,跪求大神解答啊
cow1479810046445
2016年11月22日 18:25:51
来自于采暖供热
只看楼主

家里夏天装修安的博士的地暖,上周日天气冷了,喊他们来帮我开的地暖,开了之后发现锅炉工作三到五分钟后就停了,然后三分钟后又启动,在启动和停止的时候温度在几秒钟达到设定最高温度或降低到30多度,现在排除了水压、电压、燃气的原因,这个到底什么回事啊?这样屋里温度一直上不去,感觉加热时间太短,消耗的热能没有补充的快,新地暖,头一次用啊,太倒霉了,跪求大神指点

家里夏天装修安的博士的地暖,上周日天气冷了,喊他们来帮我开的地暖,开了之后发现锅炉工作三到五分钟后就停了,然后三分钟后又启动,在启动和停止的时候温度在几秒钟达到设定最高温度或降低到30多度,现在排除了水压、电压、燃气的原因,这个到底什么回事啊?这样屋里温度一直上不去,感觉加热时间太短,消耗的热能没有补充的快,新地暖,头一次用啊,太倒霉了,跪求大神指点
免费打赏
cow1479810046445
2016年11月22日 18:28:19
2楼
我自己感觉,是回水的量不够,所以锅炉停止工作,过了安全保护时间又工作,因为回水量不够,锅炉显示温度瞬间升高和降低,这是说你回水管有堵了吗?还是锅炉的泵不行,怎么解决啊,新装修的房子,要找堵点的话不是要全刨了啊?

cof1581169904755:系统里全是空气,注意观察水压表变化情况

回复
co1479877683740
2016年11月23日 13:11:28
3楼
我家的也是,今年5月份装好,现在使用采暖模式,锅炉频繁启动,
回复
co1479877683740
2016年11月23日 13:14:36
4楼
给博士热力电话4008206017打了10几天电话,每次接通客服都是说会安排师傅上门查看,但10几天啦,连个鬼影都没,实在想不通这博士也是个品牌,竟然这么操蛋的服务
回复
co1479877683740
2016年11月23日 13:20:06
5楼
当初给我安装的师傅,说是我的煤气管有问题,太细啦让我换粗的,后来又打燃气公司电话,人家说他们只有4分煤气管,而且不可能是煤气管的原因,那师傅就又让打博士400开头的售后电话,然后天天打就没有回音,本以为这博士也是个品牌,没想到是这样,选在不知道怎么办
回复
s1513515
2016年11月27日 14:27:23
6楼
博世那个系列的炉子
回复
cow1479810046445
2016年12月01日 18:12:53
7楼

新欧洲之星
回复
tj-liyucheng
2016年12月01日 20:38:38
8楼
2楼提到的水流量小是主要原因,检查一下系统内是否有气未排放干净,第二个原因也可能是加热量大引起设备保护,你可将燃气量调小试试。
回复
青清苍野心
2017年06月07日 13:56:59
9楼
我感觉是水流量小,换热能力不行,导致回水温度过高,炉子启动关闭高温保护,等水温凉下来,炉子有自动启机
回复
cof1578687619675
2020年01月11日 04:21:00
10楼
机器里有过三通器坏了
回复

相关推荐

APP内打开