暖气咨询,求助。谢谢
qq_1479799029038
2016年11月22日 15:20:32
来自于采暖供热
只看楼主

暖气不热急,求助各位高手。谢谢

暖气不热急,求助各位高手。谢谢

IMG_20161120_090601.jpg

免费打赏
gujihao008
2016年11月22日 15:53:22
2楼
属于异程系统,前端流量大,后端流量小。可以关小阀门1,然后将阀门3-7的开度依次增大,把前面的流量憋到后面就热了。
回复
qq_1479799029038
2016年11月22日 19:54:41
3楼
gujihao008 发表于 2016-11-22 15:53 属于异程系统,前端流量大,后端流量小。可以关小阀门1,然后将阀门3-7的开度依次增大,把前面的流量憋到后 …谢谢您的指导。我试着调了1的阀门,4,6暖气片可以热,5始终是上半部热,下面冰凉,7一直都是凉的。
回复
大冲
2016年11月22日 23:59:54
4楼
暖气咨询 发表于 2016-11-22 19:54 谢谢您的指导。我试着调了1的阀门,4,6暖气片可以热,5始终是上半部热,下面冰凉,7一直都是凉的。你这系统是异程的,你把每组散热器上加个温控阀试试,如果再不行那就只能改成同程系统了。。
回复
qq_1479878511405
2016年11月23日 13:50:08
5楼
加装循环泵
回复
青岛李宗荣
2016年11月23日 20:31:29
6楼
负荷过大引起流量不足,你可以试试先关闭1、2回水,关小3、4、6回水,等5、7热起来在把1、2回水开启一点,逐渐调整均衡为止。如果5还是上热下凉有可能是回水管道或者阀门堵塞所致,打开散热器活接查看一下。
回复
qq_1479799029038
2016年11月24日 12:21:11
7楼

在末端加循环泵后,别的几组都凉了,我对门的温度直接降下了。赶紧就撤了。
回复
qq_1479799029038
2016年11月24日 13:43:45
8楼
风往北吹 发表于 2016-11-23 20:31 负荷过大引起流量不足,你可以试试先关闭1、2回水,关小3、4、6回水,等5、7热起来在把1、2回水开启一点,逐 …我试着关了进水1.2,暖气只供后面3.4.5.6都热(5热绝大部分),只有7还是不热。
回复
qq_1479998583125
2016年11月24日 22:44:24
9楼
和我差不多
回复
co1472444778534
2016年11月25日 08:05:15
10楼
谢谢楼主无私分享
回复
qq_1479799029038
2016年11月25日 17:22:04
11楼
在各位大师的指导下,通过调节进水回水阀门,暖气1,2,3,6已热,5小背篓半热,4多半热,7不热。继续努力