高规8.1.4剪力调整的条文求高手解读。
兼程
兼程 Lv.12
2016年11月21日 18:10:29
只看楼主

1、倾覆力矩小于10%的框剪结构,是否要执行8.1.4条的剪力调整?我们总工是建议调整,如果你们院是不调整的,那下面就没问题了。底下两层商铺南进,所以我这里设了柱子。关于平面布置的问题,这边不讨论。2、这是yjk计算结果。 要是根据8.1.4调整,那柱子要大到夸张。 起码得放大个10几倍的地震剪力吧,有必要放大这么多吗?3、条文解析大概是想说,剪力墙破坏后,柱子柱够强才能作为第二道防线。 要是按这么调整,不是基本抹杀了纯剪结构,带少量柱子的结构体系了?

)HX3E47B5GJ[V9M~EF`~5}S.png
1、倾覆力矩小于10%的框剪结构,是否要执行8.1.4条的剪力调整?我们总工是建议调整,如果你们院是不调整的,那下面就没问题了。
_)5(0`F]JVJUCLU)`HWL7ML.png
底下两层商铺南进,所以我这里设了柱子。关于平面布置的问题,这边不讨论。
2、 YCP1V4Y_`]9_@7S3K3G35[6.png这是yjk计算结果。 要是根据8.1.4调整,那柱子要大到夸张。 起码得放大个10几倍的地震剪力吧,有必要放大这么多吗?
3、条文解析大概是想说,剪力墙破坏后,柱子柱够强才能作为第二道防线。 要是按这么调整,不是基本抹杀了纯剪结构,带少量柱子的结构体系了?

)HX3E47B5GJ[V9M~EF`~5}S.png


_)5(0`F]JVJUCLU)`HWL7ML.png


YCP1V4Y_`]9_@7S3K3G35[6.png

免费打赏
北京院小李飞刀
2016年11月24日 14:00:53
23楼
规范这一块规定本身是有争议的,少量的框架够不成二道防线,可以不用调整。朱丙寅《高规》书里也说了可以不调整,我觉得有道理,见:P300第4行的内容。
回复
cqranchunbo
2016年11月24日 17:31:18
24楼
这种选剪力墙结构计算就没得问题啥!
回复
cqranchunbo
2016年11月24日 17:31:21
25楼
这种选剪力墙结构计算就没得问题啥!
回复
tongkuai456
2016年11月25日 09:33:40
26楼
你这布置比较尴尬,要是单单1个柱子的话,没的说,纯剪算算就好了,但是你柱子不多也不少的,我建议还是放大吧,但幅度不用像规范那么大,因为你的柱子不多可以不认为是二道防线,按你控制的柱截面,按方便施工的最大柱配筋,反过来定一个放大系数。做一个两方面的妥协,不是踩规范的钢丝也方便施工,概念上也没有问题。
回复
飞刀
2016年11月28日 09:35:12
27楼
软件自己会自动处理这个参数的吧
回复
liaojun19851023
2016年11月29日 17:28:40
28楼

今天很明显感觉到就业艰难啊!
回复
liaojun19851023
2016年11月29日 17:29:01
29楼
貌似不是放大1.5,框架柱剪力最大的地方不是底层,而是中间层靠上,底层放大10倍还是有可能的,只不过软件有个放大极限参数
回复
taosheng731
2016年11月30日 08:22:59
31楼
111111111111111
回复
攻城师54732
2017年09月01日 14:57:47
32楼
对这一块的理解有点欠缺 还有没有大侠出来解释的
回复
小强xiaoq
2019年11月24日 11:56:13
33楼

按规范 条文说明里指明得调整,还是调整吧 但是软件有个上限 设个调整的上限就可以了

回复

相关推荐

APP内打开