高规8.1.4剪力调整的条文求高手解读。
兼程
兼程 Lv.12
2016年11月21日 18:10:29
只看楼主

1、倾覆力矩小于10%的框剪结构,是否要执行8.1.4条的剪力调整?我们总工是建议调整,如果你们院是不调整的,那下面就没问题了。底下两层商铺南进,所以我这里设了柱子。关于平面布置的问题,这边不讨论。2、这是yjk计算结果。 要是根据8.1.4调整,那柱子要大到夸张。 起码得放大个10几倍的地震剪力吧,有必要放大这么多吗?3、条文解析大概是想说,剪力墙破坏后,柱子柱够强才能作为第二道防线。 要是按这么调整,不是基本抹杀了纯剪结构,带少量柱子的结构体系了?

)HX3E47B5GJ[V9M~EF`~5}S.png
1、倾覆力矩小于10%的框剪结构,是否要执行8.1.4条的剪力调整?我们总工是建议调整,如果你们院是不调整的,那下面就没问题了。
_)5(0`F]JVJUCLU)`HWL7ML.png
底下两层商铺南进,所以我这里设了柱子。关于平面布置的问题,这边不讨论。
2、 YCP1V4Y_`]9_@7S3K3G35[6.png这是yjk计算结果。 要是根据8.1.4调整,那柱子要大到夸张。 起码得放大个10几倍的地震剪力吧,有必要放大这么多吗?
3、条文解析大概是想说,剪力墙破坏后,柱子柱够强才能作为第二道防线。 要是按这么调整,不是基本抹杀了纯剪结构,带少量柱子的结构体系了?

)HX3E47B5GJ[V9M~EF`~5}S.png


_)5(0`F]JVJUCLU)`HWL7ML.png


YCP1V4Y_`]9_@7S3K3G35[6.png

免费打赏
linyuansheng10
2016年11月21日 22:50:09
2楼
按剪力墙结构计算不行?
回复
qiangxq1
2016年11月22日 07:36:03
3楼
哪位大神能够指点指点
回复
vexyu
2016年11月22日 08:47:41
4楼
属于剪力墙结构了,框架就不是二道防线,当然不用调整
回复
忆水流年123
2016年11月22日 09:02:07
5楼
本帖最后由 忆水流年123 于 2016-11-22 09:04 编辑

我记着0.2V0调整放大系数有个上限啊,不会放大10倍的,那样柱子还能配筋么,而且如果你觉得不放心的话,后边还有个选项是剪力墙承担所有剪力,板柱剪力墙是要求剪力墙承担所有剪力的,普通框架剪力墙是没有这个要求
回复
兼程
2016年11月22日 09:29:32
6楼
忆水流年123 发表于 2016-11-22 09:02 我记着0.2V0调整放大系数有个上限啊,不会放大10倍的,那样柱子还能配筋么,而且如果你觉得不放心的话,后边 …规范里没有上限的,这里软件的上限不知道哪里来的。
回复
忆水流年123
2016年11月22日 09:41:25
7楼
兼程 发表于 2016-11-22 09:29 规范里没有上限的,这里软件的上限不知道哪里来的。软件里的参数一般也是众多有经验的老工程师做主顶下来的,反正放大10倍是不靠谱的做法,我还看过相关资料,说这种情况也可以参考部分框支剪力墙结构,柱多于10根时,柱所承受剪力不小于总剪力的20%,小于10根时,每根柱子承受剪力不小于总剪力的2%,意思就是说柱子太少时,没必要纠结0.2V0,框支柱的要求按理来说要求是应该最高的,这个都可以这么做,框架柱较少的框剪结构自然可以
回复
icywindc
2016年11月22日 09:58:00
8楼
按0.2V0与1.5V的较小值啊,V是框架承担的总剪力阿,那每根柱子的剪力也只放大了1.5倍阿
回复
兼程
2016年11月22日 10:05:35
9楼
icywindc 发表于 2016-11-22 09:58 按0.2V0与1.5V的较小值啊,V是框架承担的总剪力阿,那每根柱子的剪力也只放大了1.5倍阿额
回复
忆水流年123
2016年11月22日 10:17:14
10楼
icywindc 发表于 2016-11-22 09:58 按0.2V0与1.5V的较小值啊,V是框架承担的总剪力阿,那每根柱子的剪力也只放大了1.5倍阿貌似不是放大1.5,框架柱剪力最大的地方不是底层,而是中间层靠上,底层放大10倍还是有可能的,只不过软件有个放大极限参数
回复
结构生活
2016年11月22日 11:13:14
11楼
肯定是要调整的,楼主可以看看《高规》8.1.3.1的条文解释
回复

相关推荐

APP内打开