我从一个帖子中看到”铠装电缆穿金属管入户要扒铠。这是为了防止铠带上的雷电流在保护管上产生涡流。” 在下没有理解的是铠装电缆的接地只能在配电箱处进行吗?也不知道上面的一句话是否正确?提前谢谢您的回复。
我从一个帖子中看到”铠装电缆穿金属管入户要扒铠。这是为了防止铠带上的雷电流在保护管上产生涡流。”
在下没有理解的是铠装电缆的接地只能在配电箱处进行吗?也不知道上面的一句话是否正确?提前谢谢您的回复。
2楼
没有弄懂。顶起来。谢谢您的回复。
回复
3楼
单芯电缆是不能穿金属管的
回复
4楼
zhaoyigemingzinan 发表于 2016-11-23 12:58 单芯电缆是不能穿金属管的请教单芯电缆不能穿钢管的原因是什么?提前谢谢您的回复。
回复
5楼
smartspring 发表于 2016-11-23 13:11 请教单芯电缆不能穿钢管的原因是什么?提前谢谢您的回复。涡流问题啊
回复
6楼
zhaoyigemingzinan 发表于 2016-11-23 13:22 涡流问题啊不好意思,还有一个问题。您提到的单芯电缆不能穿钢管,单芯电缆特指铠装电缆,还是所有类型的电缆?提前谢谢您的回复。
回复
7楼
铠装电缆本身就要接地呀
回复
8楼
浪尽天涯 发表于 2016-11-23 20:39 铠装电缆本身就要接地呀 谢谢您的回复。在下还是没有明白“单芯电缆不能穿钢管,单芯电缆特指铠装电缆,还是所有类型的电缆?”提前谢谢您的回复。
回复
9楼
单芯铠装电缆在钢管中会在钢带产生涡流,使钢带发热,在很短时间产生较高的温度,使电缆绝缘老化等导致线路漏电的问题
回复
10楼
浪尽天涯 发表于 2016-11-24 22:40 单芯铠装电缆在钢管中会在钢带产生涡流,使钢带发热,在很短时间产生较高的温度,使电缆绝缘老化等导致线路 …在下理解您说的是非铠装电缆是可以穿钢管敷设的?这样理解对吗?提前谢谢您的回复。
回复
11楼
学习学习 O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
回复