10KV真空接触器熔断器组合电器的选择?
woshidaomin
2016年11月19日 11:32:12
只看楼主

各位10KV真空接触器熔断器组合电器同时带2*220KW的皮带机,熔断器的额定电流怎么计算?

各位
10KV真空接触器熔断器组合电器同时带2*220KW的皮带机,熔断器的额定电流怎么计算?
免费打赏
cmb178
2016年11月21日 05:40:02
2楼
假如高压电机功率因数0.8
440/10/1.732/0.8=31.76A
31.76*(1.5~2)=47.6~63.5 A
选50A的熔断器
回复
smartspring
2016年11月21日 09:59:08
3楼
cmb178 发表于 2016-11-21 05:40 假如高压电机功率因数0.8440/10/1.732/0.8=31.76A31.76*(1.5~2)=47.6~63.5 A 新手进来学习一下。请教您提到的1.5-2的倍数依据从哪里得到?提前谢谢您的回复。
回复
niziqian007
2016年11月21日 10:24:26
4楼
10KV真空接触器熔断器组合电器也叫F-C回路,是由熔断器和真空接触器组成的,熔断器和真空接触器承担各自不同的功能,其中如何选择熔断器很重要,不是三言两语能说清楚的(计算过程也不是那么简单)。据说东北电力设计院出版了关于这方面的一本设计手册(本人没有,只是见过),你可以找一下学习一下。
回复
cmb178
2016年11月21日 12:51:03
5楼
smartspring 发表于 2016-11-21 09:59 新手进来学习一下。请教您提到的1.5-2的倍数依据从哪里得到?提前谢谢您的回复。图集 12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 34页
回复
smartspring
2016年11月21日 14:26:40
6楼
cmb178 发表于 2016-11-21 12:51 图集 12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 34页谢谢您的回复。:)