小接地系统微机保护装置的接地电阻
leixie4
Lv.2
2007年11月18日 21:23:56
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
小接地系统微机保护装置的接地电阻值应该取多大??请教!!!
小接地系统微机保护装置的接地电阻值应该取多大??请教!!!
免费打赏
mjzzq1
2007年11月19日 08:53:15
2楼
小于4
回复
leixie
2007年11月19日 10:24:42
3楼
那如果微机系统的接地装置接入电厂主接地网呢?
4欧能满足整个电厂的接地电阻不?
回复
alft118
2007年11月19日 13:00:47
4楼
肯定!