地板低温辐射采暖如何分区?
暖通给排水牛犇
2016年11月17日 09:48:49
来自于采暖供热
只看楼主

一个26层,每层3米的住宅建筑,每层采用低温地板辐射采暖系统,该如何分区

一个26层,每层3米的住宅建筑,每层采用低温地板辐射采暖系统,该如何分区
vk3001h
2016年11月22日 15:32:32
2楼
如何分区需要整个小区统筹规划,你这个条件太少了,没法讨论。
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月22日 18:01:12
3楼
vk3001h 发表于 2016-11-22 15:32 如何分区需要整个小区统筹规划,你这个条件太少了,没法讨论。只是在这个住宅楼里如何分高低区
回复
vk3001h
2016年11月23日 09:25:38
4楼
暖通给排水牛犇 发表于 2016-11-22 18:01 只是在这个住宅楼里如何分高低区单楼就简单了,中间一刀上下各一个区。
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月23日 10:21:09
5楼
vk3001h 发表于 2016-11-23 09:25 单楼就简单了,中间一刀上下各一个区。好的,谢谢
回复
vk3001h
2016年11月24日 10:04:21
6楼
所谓正常采暖系统50m一分区这个说法是错误的。2009版技术措施第2.4.6.1条关于分区是这么说的:建筑物的采暖系统,高度超过50m时,宜竖向分区设置。显然,这句话的意思是高度超过50m要分区,而不是系统高低区按每个区按50m划分。而且分区这一条是归在2.4.6大条目下,这一条说的是啥?说的是采暖系统的最低点工作压力的核定。显然,大于50m要分区主要考虑的是系统承压。老规范GB50019第4.3.9条同样是说50m分区,t条文说明明确说目的是为了减小散热器及配件的承压压力。当然,反过来说,既然超过50m应该分区,那就是说不到50m可以不分区,所以引申为50m一分区也不能说完全没有道理。但是分区确实要考虑很多实际情况,所以一开始我才问楼主要更多条件作为界定分区方案的依据。但是楼主已经说了只考虑单楼,不考虑其他,那么对半分区当然就是合理的选择。不但保证了安全,而且两个区负荷均分,有利于运行和调节。
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月24日 14:46:27
7楼
vk3001h 发表于 2016-11-24 10:04 所谓正常采暖系统50m一分区这个说法是错误的。2009版技术措施第2.4.6.1条关于分区是这么说的:建筑物的采暖 …谢谢您详细耐心的讲解,给您点赞。
回复
co1472444778534
2016年11月25日 08:06:32
8楼
谢谢楼主无私分享
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月25日 09:09:35
9楼
处处留心皆学问 发表于 2016-11-25 08:06 谢谢楼主无私分享不用谢,互相分享,共同进步:)
回复
玩微博的小灰机
2016年12月12日 15:12:30
10楼
vk3001h 发表于 2016-11-24 10:04 所谓正常采暖系统50m一分区这个说法是错误的。2009版技术措施第2.4.6.1条关于分区是这么说的:建筑物的采暖 …好详细的解释啊。
回复
mage780705
2016年12月13日 18:56:32
11楼
不能一概而论,要根据与这个建筑公用系统的建筑综合考虑,总体原则是这样的:超过50米分区(因超过50米,补水泵扬程自然是超过50米,循环泵扬程一般是30米左右,二者加起来,底层压力0.8MPa左右,达到了规范规定的分区限值),最重要的要考虑其他建筑的情况。