人防地下室能穿线管,电缆敷设么?
qq_1479258596236
2016年11月16日 09:14:04
只看楼主

现一人防地下室,顶板为可覆土可过车顶板。我们要从地下室顶板穿线出来。能否穿过地下室顶板?能不能穿?怎么穿?问了很多朋友,一些说可以,一些说不可以。求大神指导。

现一人防地下室,顶板为可覆土可过车顶板。我们要从地下室顶板穿线出来。能否穿过地下室顶板?能不能穿?怎么穿?问了很多朋友,一些说可以,一些说不可以。求大神指导。
免费打赏
给排水设计佬
2016年11月16日 12:29:49
2楼
人防地下室的顶板不能穿吧,如果是水管的话你可以在侧墙穿出来再向上。
回复
渊工
2016年11月18日 08:39:25
3楼
10.1

密闭穿墙短管的制作及安装



10.1.1



当管道穿越防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当

管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。



10.1.2



给水管、压力排水管、电缆电线等的密闭穿墙短管,应采用壁厚大于

3mm

的钢管。



10.1.3



通风管的密闭穿墙短管,应采用厚

2



3mm

的钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严

密。



10.1.4



密闭翼环应采用厚度大于

3mm

的钢板制作。

钢板应平整,

其翼高宜为

30



50mm



密闭翼

环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。



10.1.5



密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与

所在墙面垂直,管端面应平整。



10.1.6



密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,应符合下列规定:



1

电缆、电线穿墙短管宜为

30



50mm





2

给水排水穿墙短管应大于

40mm





3

通风穿墙短管应大于

l00mm





10.1.7



密闭穿墙短管作套管时,应符合下列规定:



1

在套管与管道之间应用密封材料填充密实,并应在管口两端进行密闭处理。填料长度应

为管径的

3



5

倍,且不得小于

100mm





2

管道在套管内不得有接口;



3

套管内径应比管道外径大

30



40mm





10.1.8



密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片。

抗力片宜采用厚度大于

6mm

的钢

板制作。抗力片上槽口宽度应与所穿越的管线外径相同;两块抗力片的槽口必须对插。



10.1.9



当同一处有多根管线需作穿墙密闭处理时,可在密闭穿墙短管两端各焊上一块密闭翼

环。两块密闭翼环均应与所在墙体的钢筋焊牢,且不得露出墙面。
10.4

电缆、电线穿管的安装



10.4.1



电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时,应清除管内积水、杂物。在管内两端应采用密封材

料充填,填料应捣固密实。



10.4.2



电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时,应在墙两侧设置过线盒,盒内不得

有接线头。过线盒穿线后应密封,并加盖板。



10.4.3



灯头盒、开关盒、接线盒等应紧贴模板固定,并应与电缆、电线暗配管连接牢固。暗配

管应与结构钢筋点焊牢固。



10.4.4



电缆、电线暗配敷设完毕后,暗配管管口应密封。
回复
ccliluo
2016年11月20日 10:47:33
4楼
最好不穿,实在没办法做好防护
回复
iliujun
2017年12月01日 13:13:04
5楼
哪本规范上有?
回复

相关推荐

APP内打开