暖气改并联后有一组水压小温度低
lbdjht
lbdjht Lv.2
2016年11月14日 17:31:21
只看楼主

如下图(单位mm),1#暖气是个小背篓,离楼道内的主管道最近,进水和出水阀门打开后水循环的很快,暖气热的也很快,1#暖气的进出阀门全打开后导致后面的2# 3# 4#暖气进出水循环很慢,温度也低一些,于是把1#暖气的进水阀门开度减小,后面的3组暖气温度也能热起来,但是就是2#暖气温度最低。 通过暖气的放气孔给暖气放气时都能听到呲呲的声音,感觉暖气内有一定的水压,这是正常现象,但是2#暖气放气时感觉没什么压力,水是流出来的不是喷出来的,于是把1# 3# 4#三组暖气的进出水阀门全关闭,只剩下2#这一组暖气,此时立马听到暖气里面的有哗哗的流水声音,再放气,还是没有压力,不如其他暖气压力大。总之就2#暖气压力小温度低。

1. 这种改暖气的方式是否存在什么问题。
2. 2#暖气的压力不足,温度低是什么原因造成的。
3. 各组暖气的阀门的开度该怎么调节。
IMG_20161114_143645.jpg

IMG_20161114_143645.jpg

堕落贵族
2016年11月19日 20:07:57
3楼
暖气片没有明显的高差吧?
回复
堕落贵族
2016年11月19日 20:15:14
4楼
去2号暖气片管道有没有什么存气的地方?
回复
lbdjht
2016年11月21日 21:49:27
5楼
经过检查,水压力基本一致了,现在的新的问题就是1 2 3 4号暖气压力不好调平衡,进水阀门全打开的话就有的不热。是调节金水阀门还是出水阀门?有时候我调好了促动,过两天原来热的暖气也不热了。
回复
buzyzyd
2016年11月25日 13:20:44
6楼
本帖最后由 buzyzyd 于 2016-11-25 13:27 编辑

一般随着供暖温度和水流速度变化,气温高时,表现为各暖气片温度不均衡,低气温时供暖温度和流速加大,这种现象会减轻。这主要与管道走法有关,离总阀越近,近路水先循环就热,远些的水阻增加外加管道积气,温度就会低些。

你家的现象分析,像是干支没分管径,估计全用的六分 管。一个近支就会把干路中的水透支,所以平衡很难调节,只能通过阀门流量慢慢调控。
回复
wangyinuantong2013
2016年11月28日 16:01:41
7楼
1 3 4 都关小
回复

相关推荐

APP内打开