本帖最后由 yang12305 于 2016-11-11 16:11 编辑 2层的小房子,试算的时候首层层高我取地坪下500到二层板顶,但是有了地质报告后基础埋深变大,从新计算后侧向刚度ratx1=0.7,出现薄弱层,怎么处理,需要考虑吗,还是加设一拉梁的标准层,看过一些网上的解答还是不明白,梁柱我都调过了了也没什么效果,

本帖最后由 yang12305 于 2016-11-11 16:11 编辑

2层的小房子,试算的时候首层层高我取地坪下500到二层板顶,但是有了地质报告后基础埋深变大,从新计算后侧向刚度ratx1=0.7,出现薄弱层,怎么处理,需要考虑吗,还是加设一拉梁的标准层,看过一些网上的解答还是不明白,梁柱我都调过了了也没什么效果,
免费打赏
yang12305
2016年11月16日 00:26:50
12楼
blessing 发表于 2016-11-14 10:26 可以把基础顶面短柱单独做法,有个图集刚度要求.那我建模就建到拉梁顶就好了吗
回复
blessing
2016年11月16日 08:55:21
13楼
yang12305 发表于 2016-11-16 00:26 那我建模就建到拉梁顶就好了吗不是,现在的做法是要求取包络设计。一种建模是拉梁顶计算,一种建模是到柱根,两者取不利配筋设计。
回复
niwenjie1992
2016年11月16日 09:25:05
14楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
yang12305
2016年11月16日 13:30:03
15楼
blessing 发表于 2016-11-16 08:55 不是,现在的做法是要求取包络设计。一种建模是拉梁顶计算,一种建模是到柱根,两者取不利配筋设计。好的,谢谢
回复
wtq泰钦
2016年11月16日 17:21:15
16楼
可以在正负零的地方做框架梁,相当于多了一个标准层,此法不经济。最好调整梁柱截面,应该可以调过的。
回复
张工0
2016年11月16日 17:27:24
17楼
谢谢分享 学习
回复
yang12305
2016年11月17日 09:25:25
18楼
wtq泰钦 发表于 2016-11-16 17:21 可以在正负零的地方做框架梁,相当于多了一个标准层,此法不经济。最好调整梁柱截面,应该可以调过的。还是做了拉梁,项目太小了,不让我把柱子做大
回复
yuangaofeng33
2016年11月22日 10:55:38
19楼
yang12305 发表于 2016-11-16 00:25 是的,一个小框架可以加一层框架,也可以考虑地基嵌固