PKPM模型导ETABS再导SAP,算出来这样,求帮助
zwz2293
zwz2293 Lv.3
2016年11月09日 15:27:23
来自于ETABS
只看楼主

钢框架-支撑结构,小高层,PKPM建模计算之后确定PKPM模型没有问题,导入Etabs再导入SAP,计算结果如下:X向地震作用下:恒载作用下:检查了几遍模型,实在查不出问题了,求大神帮忙,附件是模型文件,SAPV15版的

钢框架-支撑结构,小高层,PKPM建模计算之后确定PKPM模型没有问题,导入Etabs再导入SAP,计算结果如下:
X向地震作用下:
1.png 2.png
恒载作用下:
3.png

检查了几遍模型,实在查不出问题了,求大神帮忙,附件是模型文件,SAPV15版的

1.png


2.png


3.png

ed50f0478d8babe65022.rar
162 KB
立即下载
免费打赏
zwz2293
2016年11月09日 15:49:30
2楼
补充一句,上图是弯矩图,完全不符合力学常识,我现在感觉梁上的均布荷载似乎直接传给了柱子,然后再在梁的两端加上弯矩才会有这种结果。
回复
zwz2293
2016年11月11日 08:16:41
3楼
居然没人回复:'(:'(:'(:'(:'大神们,是全都没见过这种问题吗
回复
qq_1479742839045
2016年11月22日 00:43:07
4楼

现在做好了吗