化学锚栓锚固深度及承载力
忆水流年123
2016年11月09日 09:25:19
来自于建筑加固
只看楼主

化学锚栓一些技术资料里,一般给出钻孔深度及有效埋深,以及开裂混凝土和非开裂混凝土的拉力及剪力设计值,但是看混凝土构造手册里的例题,还要考虑混凝土锥形受拉破坏,混凝土劈裂破坏承载力,不知道是怎么回事,还是实际工程中,满足锚栓的间距、边距要求就可以避免混凝土锥形受拉破坏,混凝土劈裂破坏,求大师指导。。。

化学锚栓一些技术资料里,一般给出钻孔深度及有效埋深,以及开裂混凝土和非开裂混凝土的拉力及剪力设计值,但是看混凝土构造手册里的例题,还要考虑混凝土锥形受拉破坏,混凝土劈裂破坏承载力,不知道是怎么回事,还是实际工程中,满足锚栓的间距、边距要求就可以避免混凝土锥形受拉破坏,混凝土劈裂破坏,求大师指导。。。
免费打赏
骑木桶的飞人
2016年11月09日 10:30:51
2楼
这个是个规范盲区。关于锥形受拉和劈裂破坏完全是参考欧洲规范的计算公式,具体的可以去那边看看。理论上就是算的,只是这么多年以后都没有人去算。而且,劈裂计算公式中没有真正考虑混凝土中钢筋的作用,感觉是很保守的。
回复
cunzainow
2016年11月09日 12:10:44
3楼
我设计一般都是按规范规定的最小构造间距布置螺栓,且不小于2倍植栓有效深度。我是按混凝土劈裂按45°锥形破坏考虑。如果荷载较大或情况特殊,需要适当增加间距。
回复
忆水流年123
2016年11月09日 12:26:56
4楼
cunzainow 发表于 2016-11-9 12:10 我设计一般都是按规范规定的最小构造间距布置螺栓,且不小于2倍植栓有效深度。我是按混凝土劈裂按45°锥形破 …那你承载力是按照技术自来给的还是按照那一堆公式算的啊?
回复
xdq909
2016年11月13日 17:30:16
5楼
加固工程越来越多了,不能再模糊了
回复
xdq909
2016年11月13日 17:30:39
6楼
有关部门应尽快指定相应的规范
回复
忆水流年123
2016年11月14日 09:07:45
7楼
xdq909 发表于 2016-11-13 17:30 有关部门应尽快指定相应的规范就是就是就是就是
回复
a2428331959
2016年11月15日 20:09:46
8楼
有关部门应尽快指定相应的规范
回复
co1479265706800
2016年11月16日 12:50:19
9楼
cunzainow 发表于 2016-11-9 12:10 我设计一般都是按规范规定的最小构造间距布置螺栓,且不小于2倍植栓有效深度。我是按混凝土劈裂按45°锥形破 …有没有什么规范可以参考下!谢谢你!
回复
co1451524962009
2016年11月16日 15:49:54
10楼
我爱北京门 发表于 2016-11-16 12:50 有没有什么规范可以参考下!谢谢你!欧洲的ETAG规范,但是没有中文版的,锚栓的规范都是从哪里抄来的
回复
ly564126820
2016年12月03日 09:48:26
13楼
我一般就是满足间距要求就没算,但是有个问题,锚栓要满足间距要求,比如说在锚固在柱子上,柱子的截面就要求比较大,多层建筑有的时候截面达不到,所以我也困惑