实验室布局分析及讨论
co1446253889078
2016年11月09日 08:57:56
只看楼主

直接上平面图: 1.洁净实验室的隔墙吊顶主材为,净化彩钢板,如岩棉净化板,双玻镁岩棉净化板等。阴阳角均用彩钢板专用配套型材处理,如圆弧,外圆柱等。 1.1地面采用PVC卷材,若之前地面不平整则先用自流坪水泥浇筑,随后等其干透打磨,再铺PVC。 1.2门采用钢质净化门,中空窗,或者工人现场制作铝型材门窗。 一般实验室设备,孵化箱,冰箱,超净工作台,实验室台柜,通风橱,传递窗,显微镜等等


直接上平面图:
图.png
1.洁净实验室的隔墙吊顶主材为,净化彩钢板,如岩棉净化板,双玻镁岩棉净化板等。阴阳角均用彩钢板专用配套型材处理,如圆弧,外圆柱等。
1.1地面采用PVC卷材,若之前地面不平整则先用自流坪水泥浇筑,随后等其干透打磨,再铺PVC。
1.2门采用钢质净化门,中空窗,或者工人现场制作铝型材门窗。
一般实验室设备,孵化箱,冰箱,超净工作台,实验室台柜,通风橱,传递窗,显微镜等等
2.实验室一般吊顶高度为2.6米左右,外加技术夹层有通风管道,消防系统等,所以需预留至少1米的空间,且为梁下空间。一般横梁为0.6米,所以地面到顶距离至少要留有4米左右的空间。
图3.png
图中设计P2和霉菌室共用一个缓冲,主要为了节省空间,但是这样设计不利于后期压差的调试。
图片1.png
设计1:如果房间面积够的话,可以设计双更衣,双缓冲。

图2.png

设计2:准备室缩小空间。
当然还有其他设计方式,实验室布局是不固定的,主要根据规范设计,另外要方便人员操作,物流进出
系统划分;
无菌室一套,正压,回风型
霉菌一套,负压,全新风,加排风
P2实验室一套,负压,全新风,加排风
净化级别不用参照,主要看使用单位要求。

更多技术问题,希望大家多多交流。王先生:13862501846


图.png


图3.png


图片1.png


图2.png

免费打赏
麦子哲哲
2016年11月28日 16:08:12
2楼

谢谢楼主分享的资料!!
回复
geminixu
2016年12月09日 12:06:51
3楼
1. 准备室怎么用,空屋子仅用于传递样品?中间那片位置,操作台不一定放的下,不放又很空。

2. 更衣室看上去很挤,有考虑更衣柜等家具的位置吗?
回复
liuyx_03
2017年01月07日 22:23:32
4楼
应该有缓冲室吧。
回复
鱼藏水
2018年12月27日 10:30:49
6楼
学习一下~~~
回复

相关推荐