本帖最后由 buzyzyd 于 2016-11-16 16:24 编辑 城市一户一阀暖改,室外主管道与房顶等高。入户后选择了上供上回双管异程回路,室内南北两侧用三通分成独立的两套系统(见原理图),其中南侧回路比北侧长一些,两套回路均未加放气阀。 存在的问题,南侧最后一组暖气片不热!即使关闭其它所有暖气只供这一组也不热。 分析原因可能与南侧主回路最后一组管道绕梁有关(请见图片)。 请高手帮着分析分析,到底是什么原因造成的末端暖气片不热。若加放气阀,在哪个位置加?
本帖最后由 buzyzyd 于 2016-11-16 16:24 编辑
城市一户一阀暖改,室外主管道与房顶等高。城市一户一阀暖改简直就是一场浩劫,好好暖气管道被强制割断,然后每家门口给你焊上个水嘴,美其名曰“一户一表,”你改也得改,不改也得改!原来简洁的立管只能改造成满屋绕的横管网。有种到了伊拉克的感觉~
回复
3楼
估计就是排气的问题。采暖系统在
相对最高点须做排气,
相对最低点须做泄水(所谓“上做排气下做泄水”是也)。注意,是“相对”的最高(低)点。从绕梁翻弯来看,排气和泄水都没有做。从暖气立干连接管来看,也没有做排气。发生气堵很正常。
回复
4楼
八成排气的原因,管道最高点,还有暖气片上都要放气,你绕梁等于加了个u型弯,有气就不好出去了
回复
5楼
本帖最后由 buzyzyd 于 2016-11-16 16:31 编辑 vk3001h 发表于 2016-11-9 16:48 估计就是排气的问题。采暖系统在相对最高点须做排气,相对最低点须做泄水(所谓“上做排气下做泄水”是也) …谢谢你的指点,我下定了决心做排气。之前在直穿过梁和做排气之间犹豫,毕竟直穿过梁要在建筑结构点上打孔,有安全隐患。做排气无非费点事,割断管子加三通装排气阀,尽管管子比较难连接。另外,管道绕过梁后管径由一寸变为六分,我现在吃不准在回水管上装排气阀是在过梁后的六分管上装还是在过牛腿前的一寸管上装?进水管可以确定装在过牛腿梁后的六分管上。希望再给出进一步的指导。
回复
6楼
本帖最后由 buzyzyd 于 2016-11-10 13:46 编辑 各种敏感词 发表于 2016-11-10 11:29 八成排气的原因,管道最高点,还有暖气片上都要放气,你绕梁等于加了个u型弯,有气就不好出去了太感谢了,我从前天就一直等待,终于有您来指导了。家里还在等着刷房子,只有解决了问题,才方便下一步施工。我现在已决心安装放气阀。其实之前买了两个排气阀,个头较大,也比较高,因管道离房顶空间有限,没安装,这次换个矮点排气阀装上,先做排气。另外请问装这种排气阀可以吗?别的个头都超标!5646410
回复
7楼
buzyzyd 发表于 2016-11-10 13:41 太感谢了,我从前天就一直等待,终于有您来指导了。家里还在等着刷房子,只有解决了问题,才方便下一步施 …排气有个孔就行了,什么排气阀都行,实在嫌大装个2分的针阀都行
回复
8楼
各种敏感词 发表于 2016-11-11 08:31 排气有个孔就行了,什么排气阀都行,实在嫌大装个2分的针阀都行好的,谢谢!
回复
9楼
临时在暖气片底部丝堵上装了个放水管,管口喷出的水有明显的波动声,说明管道内确实有气,下一步准备安装放气阀。不过位置不好选择,铝塑管本来就不平,高低突凹点很多,找相对的高点不好找,只能大约选个看似相对的高点。看管道的走势,不只一处存气,若每处都截断管子装三通放气阀,该是多费心的事。不装吧,一寸的大管径被气阻的不知浪费多少。还是用铝塑PPR或钢管好掌握水平。
回复
10楼
本帖最后由 buzyzyd 于 2016-11-16 16:30 编辑
还是用铝塑PPR或钢管好掌握水平。
回复