内挑梁加异形板问题,帮忙看一下该布置可否?
wangshoujun220
2016年11月04日 17:45:58
只看楼主

红线所圈之处,为厨房。请大家指教,该布置可行否?

红线所圈之处,为厨房。请大家指教,该布置可行否?

QQ图片20161104174231.png

免费打赏
wangshoujun220
2016年11月04日 17:48:57
2楼
欢迎大家讨论,自己先顶一个!
回复
wangshoujun220
2016年11月05日 08:45:40
3楼
咋没人回复啊:'(
回复
蔡昌辉
2016年11月05日 10:12:31
4楼
一般真心不爱采用这种体系,为什么X向的梁不拉过去?这个配筋也是醉了2根20直接改成3根16,和通长筋 直径一样,施工多简便。采用你这种体系,要避免应力集中而导致开裂。下面那个卫生间的200*300梁也可以取消,直接降板再局部采用50厚的C15素砼回填即可。剪力墙结构住宅梁体系要尽量简化,避免传力复杂。
回复
wangshoujun220
2016年11月05日 11:32:17
5楼
这个配筋2根20可以直接改成3根16,只是厨房不想露梁,要不然梁L12直接忘西侧多顺延一垮了。此举,实属无奈!
回复
wangshoujun220
2016年11月05日 11:46:01
6楼
你好,谢谢蔡工的回复。X向梁不拉通,建筑要求厨房不许有梁,我采取了异形板,将板厚及配筋加大了。此举实属无奈。或者将L12左侧通过设置暗梁的方式,同时设置放射筋,解决应力集中问题。如果非要这样做,可否?
回复
qiangxq1
2016年11月05日 14:51:56
7楼
谢谢分享资料
回复
kengjindhef
2016年11月24日 09:56:58
8楼
不错的资料,谢谢楼主分享啊。