一: 活动冷藏库:一般活动冷藏库的高度在2.5米左右,维护结构以聚氨脂发泡保温板做成.隔热材料的导热系数在0.03-0.05kal/m.h.℃(0.035-0.058w/m.℃)左右, 每取温差7-8℃隔热材料的厚度为25mm, 得经验公式£=(t1-t2)/(8℃)×25×10-3( m ).对于容积在2000m3左右的高温冷藏库,其冷负荷以每立方米配150w冷量即可.如果是保温性质的冷库则按照100w/m3. 冻结物冷藏库按照每立方米150-250w 计算,冻结间按照300w/m3计算。

一: 活动冷藏库:

一般活动冷藏库的高度在2.5米左右,维护结构以聚氨脂发泡保温板做成.隔热材料的导热系数在0.03-0.05kal/m.h.℃(0.035-0.058w/m.℃)左右, 每取温差7-8℃隔热材料的厚度为25mm, 得经验公式£=(t1-t2)/(8℃)×25×10-3( m ).


对于容积在2000m3左右的高温冷藏库,其冷负荷以每立方米配150w冷量即可.如果是保温性质的冷库则按照100w/m3. 冻结物冷藏库按照每立方米150-250w 计算,冻结间按照300w/m3计算。

注:小型冷库取最大值,大型冷库取小值。



积为240m3,按照每立方容积给100kal/h的冷负荷,那么该冷库的冷负荷为24000kcal/h. 该库冷例如:库体占地面积为80m2, 高度为3m ,温度要求在5℃~-5℃,配冷冻机组标准制冷量为30000kcal/h,冷凝器热负荷为37200 kcal/h,采用72(21600w/台)平米的风冷式冷凝器两只风量6000m3×4,冷库容风机组原来配置为两只80平米的冷风机组,后为增加制冷量采用4只80平米冷风机组。 计算风冷冷凝器冷却面积时,直接用冷却设备负荷/250=冷凝器冷却面积冷风机分三种,

冻结间:冷却设备负荷/100=冷风机冷却面积

低温库:冷却设备负荷/110=冷风机冷却面积

低温空调加工间:冷却设备负荷/150=冷风机冷却面积


注意: 蒸发器中每平方米面积配风量为80~~100m3, 每立方米风量制冷量为1~1.5kal/h,就是说每平方米制冷量在100~150 kal/h. 在冷凝器中每平方米面积配风量为150~180m3。


一、冷藏库单位制冷负荷:


速冻 =1:10~1:11;

冷却 =1:4.2~1:4.8;

储藏: 100平方以下 =1:1.0~1:1.1; 100~200平方 =1:1.0~1:1.05; 200平方以上 =1:0.72~1:0.95;


以上摘自《制冷设计手册》,注意:先决条件是冷库建筑必须是按规范建造,不是拆烂糊工程。