消防水池在水源热泵系统中的应用
river-y
river-y Lv.2
2004年12月18日 12:51:25
来自于热泵工程
只看楼主

水源热泵以其环保、节能等优点,越来越受到广大中央空调用户的亲睐。但由于其以地下水位热源或热汇,所以在一些缺水、少水地区使用受到了一定的限制。 应用水源热泵,如何减少地下水用量是目前各水源热泵厂家急需解决的一个问题。大温差,小流量不失为一个好办法。但目前的壳管换热器水流经过一次,最大的换取温差为10摄氏度左右。想将温差提取的更大,只能使地下水往复几次流经换热器。在这种情况下将工程中的消防水池充分利用起来。再系统中适当的加些控制。完全可以做到保持消防水池中水量不发生变化的情况下,减少水源热泵系统的地下水用量。

2004年12月18日 15:49:12
2楼
这是个新鲜的话题,还有这方面的详细资料吗?
回复
windking80
2004年12月18日 15:54:50
3楼
对啊,最好有一些资料!

但是不是,应该有一些特殊的手段来保重消防水池的消防用水不作他用!

既然是水源热泵,水是循环的,怎么保证消防用水呢?
再说,要保证水温,又要采取什么措施呢?
回复
river-y
2004年12月18日 21:54:25
4楼
消防水池的水量当然不会消耗,否则排水专业的就不让用了,消防水池内的水是在循环,它有补充也有排放,处于一个动态平衡状态,水温达到排放温度的时候,由温度传感器将温度信号传递给安装在水源热泵井水管路上的电磁阀门,控制井水是回灌还是流回消防水池,当消防水池的水位降低的时候,浮球阀或是液位计控制井水补水泵的开启。相关资料正在整理之中,过几天传上来。大家还有什么问题或是建议尽可以联系我,让我们共同探讨。QQ:9201816
回复
lwjlwj
2004年12月18日 22:34:43
5楼
很好的主意。不过除了采用一些手段来保持消防水池的消防用水不作他用外,消防水池的贮水量相对水源热泵的用水量是否太小了?再者很小的贮水量使水源热泵的进水温度不断变化,不利于水源热泵系统的工况及运行吧?以上为个人看法,请指正。
回复
river-y
2004年12月23日 13:00:50
6楼
为了减少地下水用量利用消防水池,池内的水温确实在不断变化,当然机组的工况也在不断的发生变化。机组的能效比确实会有所降低。没有办法,又想达到较高能效比,又想较少地下水用量是做不到的。楼上的看法十分准确,有机会多多交流!
回复
zhpan811
2004年12月23日 15:16:47
7楼
热泵的目的是提取低位热源中提取热量,在提取的过程中低位热源的品味下降,也就是温度要降低,当然大地、空气中的能量是取之不尽的。消防水箱?和其相比简直就是沧海一粟,那么水箱就要有热源来补充它,要不就是机器只能在相当短的一段时间里利用水箱的水,这样对热泵机组没什么意义。这个方法恐怕不行。(个人愚见)
回复
dongxian_001
2005年09月11日 11:22:24
8楼
想法不错
回复
dongxian_001
2005年09月11日 11:30:59
9楼
还有一个问题:你的消防水池是多少个立方的??
回复
zhuhaijing6699
2008年06月10日 14:59:32
10楼
方法很好!也很实用。根据机组要求水量,消防水池要求水量能满足吗?再有池底沉积物清理问题?
回复
tsaohon
2008年06月12日 11:39:11
11楼
很好的理念!谢谢楼主,是否能提供成功的案例就更好了,谢谢!
回复