5米深挖孔桩,其中有一条底下是淤泥,不敢再挖下去,现在全部已经灌注混凝土,请问那桩需要怎样加固好?
qq_1478048111852
2016年11月02日 08:59:42
只看楼主

5米深挖孔桩,其中有一条底下是淤泥,不敢再挖下去,现在全部已经灌注混凝土,请问那桩需要怎样加固好?

5米深挖孔桩,其中有一条底下是淤泥,不敢再挖下去,现在全部已经灌注混凝土,请问那桩需要怎样加固好?
免费打赏
我喜欢结构
2016年11月02日 09:29:42
2楼
5米桩,大概设计的时候考虑的是端承桩,现在桩端是淤泥。承载力估计会有很大问题。估计是废桩了。可以考虑另外补桩。
回复
qq_1478048111852
2016年11月02日 10:19:05
3楼
多谢您的宝贵意见!如果在那桩上加个承台可行不?怕旁边不桩底下也是淤泥
回复
夜幕将离
2016年11月02日 15:04:25
4楼
这也敢浇掉,胆子真肥啊,估计其余的桩基也好不到哪去
回复
x1xqq
2016年11月02日 15:33:30
5楼
勘探应未发现有淤泥层,就是局部有.应了解基地的历史情况,分析成因,必要时补勘.
回复
张工0
2016年11月02日 15:59:52
6楼
谢谢分享 学习
回复
张工0
2016年11月02日 16:00:22
7楼
谢谢分享 学习
回复
swoon_ph
2016年11月02日 17:25:02
8楼
我喜欢结构 发表于 2016-11-2 09:29 5米桩,大概设计的时候考虑的是端承桩,现在桩端是淤泥。承载力估计会有很大问题。估计是废桩了。可以考虑另 …正解。建议补桩
回复
机械迷城
2016年11月03日 09:22:06
9楼
建议补桩建议补桩
回复
求索
2016年11月03日 10:53:12
10楼
建议补桩建议补桩建议补桩建议补桩
回复
张叁疯
2016年11月03日 11:29:38
11楼
谢谢分享 学习
回复