C50浇了C40问题大不大?
lichaozeng
lichaozeng Lv.4
2016年10月29日 18:06:24
只看楼主

超高层建筑的群房,地下三层地上五层。地上第三层本为c50结果哥们脑子秀逗定了c40的料。浇了快一半了被监理发现标号不对,要是大家负责现场会怎么处理?

超高层建筑的群房,地下三层地上五层。地上第三层本为c50结果哥们脑子秀逗定了c40的料。浇了快一半了被监理发现标号不对,要是大家负责现场会怎么处理?
lichaozeng
2016年10月29日 18:07:41
2楼
柱子的
回复
快乐安平
2016年10月31日 07:44:27
3楼
找设计复核,加固
回复
飞哥飞哥
2016年10月31日 08:43:01
4楼
找设计复核,加固
回复
飞哥飞哥
2016年10月31日 08:43:17
5楼
找设计复核,加固
回复
飞哥飞哥
2016年10月31日 08:43:28
6楼
找设计复核,加固
回复
飞哥飞哥
2016年10月31日 08:43:37
7楼
找设计复核,加固
回复
飞哥飞哥
2016年10月31日 08:43:49
8楼
找设计复核,加固
回复
机械迷城
2016年10月31日 09:33:33
9楼
差太多了,设计肯定是回复你加固的!
回复
yjwd
2016年10月31日 09:37:16
10楼
这可是大事,赶紧找设计复核吧,估计有些问题。
回复
fu457882334
2016年10月31日 09:44:59
11楼
找设计复核,加固
回复