2500的变压器,低压出线柜电缆是每一相用6×400的YJV电缆,走桥架,昨天晚上桥架转弯处电缆直接烧断,表皮融化,求老司机解答
2500的变压器,低压出线柜电缆是每一相用6×400的YJV电缆,走桥架,昨天晚上桥架转弯处电缆直接烧断,表皮融化,求老司机解答
2楼
跟拐弯没有关系,弯弯线不跑弯弯电!有可能故障处有连接缺陷。
烧坏,肯定是发热!接触不好才会发热。
拐个弯,不会引起接触问题,所以不会因弯曲发热。
回复
3楼
电缆是否选的有点小?
回复
4楼
是不是拐弯时磨损,击穿。
回复
5楼
YJV电缆的抗压强度不高,而且出线用的是多根400的电缆合并接线,,如果这样的话,肯定会在电流大的时候发热,在这时,拐弯处强度最低,崩烧肯定会在那里出现。
回复
6楼
电缆挤压或者短路造成的
回复