大家看看这几张图片,求老司机分析一下
暴走的方块四
2016年10月29日 10:45:45
只看楼主

2500的变压器,低压出线柜电缆是每一相用6×400的YJV电缆,走桥架,昨天晚上桥架转弯处电缆直接烧断,表皮融化,求老司机解答

2500的变压器,低压出线柜电缆是每一相用6×400的YJV电缆,走桥架,昨天晚上桥架转弯处电缆直接烧断,表皮融化,求老司机解答

E02A09E2-2CCF-4B14-829C-929A75B5773F.PNG


7F572FCD-94E2-41BA-9FA3-6E7629C21C93.PNG


56432182-3659-4EDB-9103-B1F336102AAC.PNG


E02A09E2-2CCF-4B14-829C-929A75B5773F.PNG


EE4A948B-548C-4323-8740-8C94C508DB8F.PNG

免费打赏
beida_energy
2016年10月31日 11:47:07
2楼
跟拐弯没有关系,弯弯线不跑弯弯电!有可能故障处有连接缺陷。
烧坏,肯定是发热!接触不好才会发热。
拐个弯,不会引起接触问题,所以不会因弯曲发热。
回复
tbhd007
2016年10月31日 15:04:49
3楼
电缆是否选的有点小?
回复
方安电子
2016年11月04日 16:29:08
4楼
是不是拐弯时磨损,击穿。
回复
jidian00b2
2016年11月06日 20:07:22
5楼
YJV电缆的抗压强度不高,而且出线用的是多根400的电缆合并接线,,如果这样的话,肯定会在电流大的时候发热,在这时,拐弯处强度最低,崩烧肯定会在那里出现。
回复
lwq1982127227
2016年11月18日 17:35:35
6楼
电缆挤压或者短路造成的
回复

相关推荐