改造工程,新增加四层通高的中庭,拟增加自动扫描式高空消防水炮,我的问题是:消防水泡的接管从哪儿接?1)四层的喷淋干管?2)一层的喷淋干管?3)报警阀前喷淋主干管?求指教!
改造工程,新增加四层通高的中庭,拟增加自动扫描式高空消防水炮,
我的问题是:消防水泡的接管从哪儿接?
1)四层的喷淋干管?
2)一层的喷淋干管?
3)报警阀前喷淋主干管?
求指教!
2楼
水炮的用水量一般都是按1个消防栓的用水量5L/S来设计。按道理的话,如果是受水池、水泵及配电等因素受限,一般可以接在室内消火栓主干管上。
回复
3楼
我只说2点,1、自动扫描水炮系统的最低工作压力为0.6MPa,如果喷淋系统的压力足够的话没什么问题。2、就是吊管肯定按高最处水平吊出。
回复
4楼
1、水炮从喷淋加压泵出水管接,不需要报警阀,和报警阀同一根管接出时,从报警阀前接出;
2、根据建筑建筑对中庭的分区,水炮是独立一套管的;
3、具体做法可以参考“大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程”中条文及其条文说明中图示,还有“大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范(广东)”;
4、同时选型等可以又厂家协助深化设计。
回复
5楼
报警阀前单独接管设置,消防水炮不用设置报警阀。
回复
6楼
消防水泡应该专门安装管道吧。
回复