JDG管是冷镀锌还是热镀锌?
ok2627
ok2627 Lv.2
2016年10月27日 10:26:45
只看楼主

JDG管是冷镀锌还是热镀锌?《CECS 120:2007 套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》里面没有明确规定,只说是镀锌的,有没有什么文件明确指出JDG管就是热镀锌的,或者是有什么规范要求暗埋管必须是热镀锌的?在线等,谢谢!

JDG管是冷镀锌还是热镀锌? 《CECS 120:2007 套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》里面没有明确规定,只说是镀锌的,有没有什么文件明确指出JDG管就是热镀锌的,或者是有什么规范要求暗埋管必须是热镀锌的?在线等,谢谢!
免费打赏
beida_energy
2016年10月27日 11:07:23
2楼
JDG管肯定是冷镀锌管!
现在热镀锌管很少了!比如现在的暖气管也是冷镀锌管了。
热镀锌工艺浪费较大,稀有金属使用太粗犷,会逐渐被淘汰的。
但JDG管的确不适合暗敷, 因为防腐能力太差!
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年10月27日 11:30:14
3楼
路过,学习一下。
回复
大同00
2016年10月27日 12:04:14
4楼
敷设在混凝土内不考虑外壁防腐。
回复
电气范
2016年11月03日 15:45:35
5楼
学习了 不错
回复
jidian00b2
2016年11月06日 20:14:22
6楼
冷镀锌,热镀锌成本相对高,何况混凝土内对镀锌层也没太严格的要求,除非你的符合对接地,绝缘要求高
回复
明太祖
2016年12月25日 21:35:10
7楼
beida_energy 发表于 2016-10-27 11:07 JDG管肯定是冷镀锌管!现在热镀锌管很少了!比如现在的暖气管也是冷镀锌管了。热镀锌工艺浪费较大,稀有 …普通三油两布
回复

相关推荐

APP内打开