1 题目 电力网的额定电压等级与发电机的额定电压是相等的。 ( ) 1 答案 × 2 TM 同一电压等级的用电设备与发变电设备的额定电压并不一定相等。 ( ) 2 DA ○ 3 TM 用电设备的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ( ) 3 DA ○ 4 TM 变压器的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ( ) 4 DA × 5 TM 发电机的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ( )
1 答案 ×
2 TM 同一电压等级的用电设备与发变电设备的额定电压并不一定相等。 ( )
2 DA ○
3 TM 用电设备的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ( )
3 DA ○
4 TM 变压器的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ( )
4 DA ×
5 TM 发电机的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ( )
5 DA ×
6 TM 发电机的额定电压比所在电力网的额定电压等级高10%。 ( )
6 DA ×
7 TM 发电机的额定电压比所在电力网的额定电压等级高5%。 ( )
7 DA ○
8 TM 变压器的额定电压比所在电力网的额定电压等级高10%。 ( )
8 DA ×
9 TM 某台发电机的额定电压为6.3kV,某台变压器的额定变比为6/0.4kV,某台电
9 TM 动机的额定电压为6kV,这三台电气设备是属于同一额定电压等级的一次电气
9 TM 设备。 ( )
9 DA ○
10 TM 某台发电机的额定电压为10.5kV,某台变压器的额定变比为 10/0.4kV,它们
10 TM 是属于同一额定电压等级的一次电气设备。 ( )
10 DA ○
11 TM 某台发电机的额定电压为10.5kV,某台变压器的额定变比为35/10.5kV,它们
11 TM 是属于同一额定电压等级的一次电气设备。 ( )
11 DA ×
12 TM 电气设备额定电流系指在周围介质温度下,其绝缘和载流部分长期发热温度不
12 TM 超过允许值,所允许长期通过的最大电流值。 ( )
12 DA ×
13 TM 电气设备额定电流系指在基准环境温度下,其绝缘和载流部分长期发热温度不
13 TM 超过允许值,所允许长期通过的最大电流值。 ( )
13 DA ○
14 TM 变压器的额定电流系指变压器的最大允许工作电流。 ( )
14 DA ×
15 TM 中性点不接地的系统在发生单相接地故障后,中性点对地电压仍然维持不变。
15 TM ( )
15 DA ×
16 TM 中性点不接地的系统在发生单相接地故障后,相对中性点电压仍然维持不变。
16 TM ( )
16 DA ○
17 TM 中性点不接地的系统在发生单相不完全接地故障后,线电压仍然维持不变。
17 TM ( )
17 DA ○
18 TM 中性点不接地的系统在发生单相不完全接地故障后,中性点对地电压仍然维持
18 TM 不变。 ( )
18 DA ×
19 TM 中性点经消弧线圈接地的系统常采用过补偿的方式。 ( )
19 DA ○
20 TM 中性点经消弧线圈接地的系统禁止采用欠补偿方式运行。 ( )
20 DA ×
21 TM 中性点经消弧线圈接地的系统可以采用欠补偿的方式。 ( )
21 DA ○
22 TM 中性点经消弧线圈接地的系统禁止采用全补偿方式运行。 ( )
22 DA ○
23 TM 中性点经消弧线圈接地的系统在采用欠补偿运行的情况下,如果切除部分线路
23 TM 或系统频率降低,或者线路一相断线等,均可能使系统接近或达到全补偿,以
23 TM 至出现串联谐振过电压,因此应采用过补偿运行的方式。 ( )
23 DA ○
24 TM 某10kV电网共有架空线路长40公里,电缆线路长15公里,应采用中性点经消弧
24 TM 线圈接地的方式。 ( )
24 DA ×
25 TM 中性点不接地的系统在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过二个小时。
25 TM ( )
25 DA ○
26 TM 中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过
26 TM 二个小时。 ( )
26 DA ○
27 TM 中性点不接地的系统发生单相接地,用户一般来说是不知道的,且线电压仍维
27 TM 持不变,因此还可以继续运行不超过二小时。 ( )
27 DA ○
28 TM 中性点经消弧线圈接地的系统发生单相接地,用户一般是不知道的,且线电压
28 TM 仍维持不变,因此还可以继续运行不超过二小时。 ( )
28 DA ○
29 TM 大接地短路电流系统供电可靠性方面比小接地短路电流系统有明显的优越性。
29 TM ( )
29 DA ×