现场情况:湿度达不到要求,实际为35%,设计用电极加湿器加湿,现风管中有结露现象,有水从风管中渗出,室内设备热负荷较大,冬季还需向室内送冷风,请教前辈们怎么把湿度提高,且保证风管内无水渗出???特急
现场情况:湿度达不到要求,实际为35%,设计用电极加湿器加湿,现风管中有结露现象,有水从风管中渗出,室内设备热负荷较大,冬季还需向室内送冷风,请教前辈们怎么把湿度提高,且保证风管内无水渗出???特急
2楼
校核一下风管保温材料。
为何都喜欢用电极呢
回复
3楼
是业主指定的用电极加湿器,请教下,什么加湿比较好呢,还有电极产生的蒸汽不是干蒸汽吧
回复
5楼
那该怎样处理呢,兄台
回复
6楼
现在的问题有二
1 风管内结露 2 室内相对湿度达不到要求,同时还需要供冷
解决办法:
在保证室内冷负荷的情况下,加大送风量,
结果(1)以达到提高送风温度,不会结漏,
(2)因送风温度提高,在相同相对湿度为100%时,绝对湿度也提高了,加大了给室内的加湿.
若有问题,请联系:276695884 蓝色军刀
回复
7楼
现在的问题有二
有这种可能,但是加湿加不进是主要问题吧,
回复
10楼
回复