如题,由于现场地形限制,户外GIS长度方向需顺着放坡方向,但这样GIS基础平台,最高处高出地面1米多,请问这个如何处理。各位有什么好的经验??
如题,由于现场地形限制,户外GIS长度方向需顺着放坡方向,但这样GIS基础平台,最高处高出地面1米多,请问这个如何处理。各位有什么好的经验??
2楼
如何现场地形限制?不论怎样还是将地势整平再说,相信总有办法解决
回复
3楼
户外GIS母线长度方向不宜有坡度,最好优化一下竖向布置
回复
4楼
sundragon 发表于 2016-10-26 23:02 户外GIS母线长度方向不宜有坡度,最好优化一下竖向布置你有这方面的经验吗?
回复
5楼
这个最好把相关图纸和资料传上来,让大家看看想想办法,先说说你的解决方案
回复
6楼
学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
回复
7楼
谢谢楼主分享资料!
回复
8楼
按道理来说,场地应该是平的,有高差也不会大,你的这个高1m多是不是说有一半基础会落在回填场地上?
户外GIS基础除了承载力外,主要控制不均匀沉降,
建议:1.向地勘要详细资料可以粗算沉降;2.基础持力层一致,不行做换填/打桩处理;3.配筋厚板
回复
9楼
mylond 发表于 2016-11-8 09:36 按道理来说,场地应该是平的,有高差也不会大,你的这个高1m多是不是说有一半基础会落在回填场地上?户外 …是GIS顺着场地放坡方向布置,才出现上述情况的。 大神 也是做变电的哇
回复
10楼
建议场地整体垫平,高差1m多还可以,变电站高出地部分应做基础护坡,包括进站道路两侧,可以解决上述问题。
回复
11楼
pipozhang 发表于 2016-11-8 17:06 建议场地整体垫平,高差1m多还可以,变电站高出地部分应做基础护坡,包括进站道路两侧,可以解决上述问题。学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
回复