复合地基增强体的单桩承载力特征值
悠然在心
2016年10月24日 17:20:22
只看楼主

1.请问按地处规7.1.5.3计算的复合地基增强体的单桩承载力特征值,怎么和桩基规范的算法不一样,桩基规范算出后除以2才是特征值. 2.按地处规7.1.5.3计算的复合地基增强体的单桩承载力特征值,和静载实验测出的极限值除以2基本相近吗?


1.请问按地处规7.1.5.3计算的复合地基增强体的单桩承载力特征值,怎么和桩基规范的算法不一样,桩基规范算出后除以2才是特征值.



2.按地处规7.1.5.3计算的复合地基增强体的单桩承载力特征值,和静载实验测出的极限值除以2基本相近吗?





免费打赏
东邪同学
2016年10月24日 20:05:00
2楼
地基处理和桩基查查定义吧。两个完全不同的。有兴趣辅导二级结构可以找我
回复
jszxwsw
2016年10月25日 08:12:19
3楼
禁止欧式建筑进少数民族聚居区
回复
whshy125771高
2016年10月25日 10:55:59
4楼
桩基规范算的是极限承载力标准值除以2才是特征值
回复
whshy125771高
2016年10月25日 11:01:31
5楼
两个公式中的符号定义不一样的,一个是侧阻力标准值,一个是侧阻特征值
回复
小陈紫
2016年12月07日 10:50:47
6楼
亲,我们广州公司现在急要注册二级结构证,楼主请问是否感兴趣需要吗,可以联系我QQ了解下呢:1541167565
回复
oengjdngmenge
2016年12月07日 10:51:40
7楼
复合地基基础设计很重要,谢谢楼主分享啊
回复
小陈紫
2016年12月07日 10:52:24
8楼
亲,我们广州公司现在急要注册二级结构证,楼主请问是否感兴趣需要吗,可以联系我QQ了解下呢:1541167565
回复
peteroutianyan
2016年12月14日 09:02:27
9楼
1. 地处规7.1.5.3右侧的侧阻力和端阻力不是极限承载力值,桩规的侧阻和端阻是计算。极限值除以2为有保证的设计值用的值;两本规范理念是一致的;
2.理论是相近;
回复
菩提莲花
2019年04月01日 14:22:37
10楼
水泥搅拌桩是复合地基,单桩(混凝土管桩、钢管桩、木桩)和土体的材质不一样材料构件。二者是性质完全不同。所以复合地基不能按桩的承载力特征值要求进行检测。