天正,你怎么越来越退步了?
excerock
excerock Lv.3
2016年10月24日 09:55:39
来自于天正电气
只看楼主

同样的数据,T20 V2.0和T20 V3.0得出不同的计算结果,天正你告诉我,哪个是正确的?你的程序员就是这样混饭吃的吗?

同样的数据,T20 V2.0和T20 V3.0得出不同的计算结果,天正你告诉我,哪个是正确的?你的程序员就是这样混饭吃的吗?



2.0图.JPG


3.0图.JPG

免费打赏
zzhhqq_
2016年10月25日 09:57:41
2楼
计算结果上是没有问题的
3.0改动了总开关的整定电流值 在原基础上提高了两级 相应的进线规格也就变了

看您第一张图3.0计算结果那 三相空调回路的整定电流是32A 我这边没试出来
这些值您是手动输入的还是从平面图读取的?
如果是从平面读取的 方便把图传上来么我试下