1、想问问大家这个叫什么元器件? 2、这个元器件和框架断路器的闭合电磁铁 分闸电磁铁 失压电磁铁是怎么连接的?是并联吗?还是串联的? 3、这个元器件上好像没有编码的?那应该怎么看接线端子呢?

1、想问问大家这个叫什么元器件?
2、这个元器件和框架断路器的闭合电磁铁 分闸电磁铁 失压电磁铁是怎么连接的?是并联吗?还是串联的?
3、这个元器件上好像没有编码的?那应该怎么看接线端子呢?

379587938705458882.jpg


815474018361941107.jpg

免费打赏
li13736371738
2016年10月21日 10:24:45
2楼
这个看一下断路的原理图就知道了。本来这是断路器厂家接好的,包括这个辅助接点都接到断路的接线端子上面了。
回复
随波逐流1992
2016年10月21日 10:34:55
3楼
应该是断路器内部的辅助触点吧,咱们一般在断路器端子上接的那些辅助触点端子应该是和这个对应的,断路器厂家难道没有接吗?
回复
abaozi
2016年10月21日 22:09:35
4楼
现在我们要维修,但是框架断路器的说明书是没有这个元器件的说明书的。
回复
jian73
2016年10月23日 14:04:55
5楼
辅助触点端子
回复
北域尘埃
2016年10月24日 10:04:13
6楼
辅助接点,你怎么拆的怎么接啊
回复
sjashj
2016年10月25日 14:38:23
7楼
奇葩!拆的时候你不做几号啊!分闸线圈接常开点!合闸线圈接常闭点,失压线圈不经过辅助触点!
回复
安静平凡
2016年10月25日 21:19:38
8楼
断路器辅助触点
回复
安静平凡
2016年10月25日 21:19:41
9楼
断路器辅助触点
回复
huanglongmiao
2016年10月30日 18:14:24
10楼
最好还是问一下断路器生产厂家吧。
回复
hanzhg54
2016年10月30日 20:39:50
11楼
这是断路器辅助触头,看图上是两个常开两个常闭,具体连接方法要看断路器说明书,并且结合你的控制方式、闭锁要求来实施。